Page 1 sur 1

probléme codesys

Posté : 21 janv. 2017, 19:22
par ali
bonsoir, besoin d'aide svp.je trouve pas les bibliotheques codesys sur mon ordi.merci

Re: probléme codesys

Posté : 21 janv. 2017, 21:23
par sinced
Quelle version as tu installée ?
Sur quelle plateforme comptes tu coder ? Est ce pour du Wago ?

Re: probléme codesys

Posté : 22 janv. 2017, 19:49
par ali
Bonsoir,j'ai la v2.3 et je suis sur Windows 10 et c'est pour du wago.merci pour ta réponse.

Re: probléme codesys

Posté : 23 janv. 2017, 08:05
par sinced
Malheureusement seuls les systèmes Windows 7, Windows XP et Vista 32 Bits sont actuellement cités comme compatibles sur le site du fabricant.
Essayes d'installer sur une version Windows 7 32 bits.
Si tu as la même erreur poste des captures d'écran

Re: probléme codesys

Posté : 23 janv. 2017, 10:12
par wagodomo
??? j'ai Codesys V2.3 sur mon PC qui fonctionne sous windows 10, et je travaille sans pb sur le programme de mon processeur Wago 750-880. J'ai récupéré et installé de nombreuses biblio (.lib).

Re: probléme codesys

Posté : 24 janv. 2017, 00:15
par JAPIB
Bonsoir
Vous utilisez un Codesys V2.3, mais est ce bien la version Wago ? :(
Le CoDeSys téléchargé chez 3S ne permet pas de programmer d'autres APi que les API soft de 3S. :o
Pour programmer un APi Wago de type 750 il faut le soft acheté chez Wago, qui se nomme I/O Pro 32 (si je ne me trompe pas !).
Sinon quelles bibliothèques ne trouvez vous pas ?

Re: probléme codesys

Posté : 24 janv. 2017, 17:39
par Ulairi
ali a écrit :bonsoir, besoin d'aide svp.je trouve pas les bibliotheques codesys sur mon ordi.merci
Bonjour,

Les librairies (fichiers .lib) sont en principe dans les répertoires suivants :

C:\Program Files (x86)\WAGO Software\CoDeSys V2.3\Library

C:\Program Files (x86)\WAGO Software\CoDeSys V2.3\Targets\WAGO\Librairies

Exemple :

Image

Re: probléme codesys

Posté : 24 janv. 2017, 18:28
par filou59
JAPIB a écrit :Le CoDeSys téléchargé chez 3S ne permet pas de programmer d'autres APi que les API soft de 3S. :o
En fait c'est pas tout a fait exact, tout dépend du fabriquant, ci celui-ci fournit les target (les cibles qui correspondent aux profiles de l'automate) on peut très bien utiliser cette version et éviter d'avoir X version de codesys sur sont PC (1 pour WAGO, 1 pour Moeller, 1 pr Festo...)

Chez WAGO le fichier existe j'en ai deja eu, ca permet éventuellement de mettre a jour plus rapidement Codesys avec la version de 3S plutot que d'attendre celle de WAGO mais bon ca peut avoir des risques car le fabriquant applique parfois quelques modif sur ca propres version.
JAPIB a écrit :Pour programmer un APi Wago de type 750 il faut le soft acheté chez Wago, qui se nomme I/O Pro 32 (si je ne me trompe pas !).
WAGO IO Pro , c'est le nom commercial, par contre c'est bien Codesys 2.3 avec les cible WAGO qui sont incluses (750-8xx) ainsi qu'un plugin Modbus qui est inclu a codesys,

Il y avait aussi une version plus ancienne pour les controleur 16Bit 750-81X de mémoire.

Pour les nouveaux controleur PFC100/PFC200, il faut passer par eCockpit qui lui tourne avec le noyau Codesys 3, mais la il faut obligatoirement utiliser eCockpit. Pas d'autre alternative.

Re: probléme codesys

Posté : 25 janv. 2017, 01:20
par JAPIB
OK Filou59.
Il est vrai que ma réponse était plutôt orientée WAGO et se voulait simple. ;)
Certains fabricants propose effectivement uniquement leurs cibles à installer dans un CoDeSys "standard". L'outil InstallTarget est prévu pour cela.
Je connais aussi des gens qui utilisent CoDeSys standard et qui ont intégré des cibles d'autres fabricants, en "bricolant" un peu. Mais ce ne sont pas des manipulations courantes, et on risque de se heurter à des problèmes de version (différence de verion entre CoDeSys et le Runtime de l'API) et de licence.
Je me souviens avoir essayé d'ouvrir un projet d'un fabriquant "X" avec un CoDeSys "standard" et d'avoir obtenu un message répétitif (toutes les 15 secondes) m'indiquant que la licence était absente, et la seule solution pour s'en sortir c'était ... ALT-CTRL-SUP ! :oops:

Notons que Ali n’a pas précisé s'il utilisait une version "standard" ou spécifique de CoDeSys et quelle bibliothèques il cherchait.

Normalement les fabricants devraient placer leurs bibliothèques dans : C:/Program file/Fichiers communs/CAA-Targets/nom du fabriacnt/...
CAA-Targets : correspond à CoDeSys Automation Alliance, association des fabricants utilisant CoDeSys.
Mais tous les fabricants ne respectent pas ces chemins (proposés par 3S). D'où les problèmes pour trouver les bibliothèques spécifiques.
De plus certaines bibliothèques sont payantes (Modbus RTU chez 3S par exemple).

Le problème de l'installation des bibliothèques est mieux traité avec CODESYS V3, grâce à un outil le référentiel de bibliothèque, qui classe les bibliothèques automatiquement.

Cordialement. :D