Page 1 sur 2
problème débitmetre
Posté : 27 janv. 2017, 22:33
par mohamedwael
Bonsoir,
Le superviseur affiche des valeurs des débits hors de la plage : 0 ou 450.
On a bien testé ce débitmètre, et il'est fonctionnel.
Le problème est il dans la carte d'entrée analogique?
Re: problème débitmetre
Posté : 28 janv. 2017, 12:31
par sinced
Il faut nous donner des informations plus précises.
Sur quel automate ? Quelle carte ? Type de signal (4-20mA ou autre).
Est ce que la valeur en points dans le programme est correcte ?
Re: problème débitmetre
Posté : 28 janv. 2017, 12:43
par mohamedwael
Automate : S5 ;
Signal : 4-20 mA ;
Le programme affiche 00 en continu.
Re: problème débitmetre
Posté : 28 janv. 2017, 15:35
par Cyril93
Si tu est sur que le débitmètre te sort le bon courant, il ne reste que la carte ou du paramétrage dans l'API
Re: problème débitmetre
Posté : 28 janv. 2017, 18:51
par Lorent2
Débitmètre nouvellement installé ou aucune modif sur l'instal ?
4-20 en 2 ou 4 fils ?
Quand tu simules ton débitmètre, tout est OK ?
Re: problème débitmetre
Posté : 28 janv. 2017, 22:06
par sinced
Dans un premier temps je vérifierai le câblage puis j'utiliserai un générateur 4-20mA pour voir ce que le superviseur affiche.
Re: problème débitmetre
Posté : 28 janv. 2017, 22:22
par mohamedwael
Le débimetre a été débranché suite à une reparation puis il a été monté de nouveau.
Le signal est de 4-20 mA en 2 fils.
On a testé cette boucle et elle est fonctionnelle ce qui confirme que le câblage est correcte.
Re: problème débitmetre
Posté : 29 janv. 2017, 11:46
par sinced
Quelle est l'échelle du débitmètre ? Est-ce bien paramétré ? Une échelle trop grande donnera un courant en sortie trop petit. Est-ce que vous avez au moins le zéro (4 mA) dans la boucle ?
Re: problème débitmetre
Posté : 29 janv. 2017, 21:29
par Lorent2
Y a un affichage sur le débitmètre ? Si tu compares avec ton superviseur, idem avec la boucle 4-20, qui dit juste ?
Re: problème débitmetre
Posté : 30 janv. 2017, 12:46
par Laurent54
sinced a écrit : ↑28 janv. 2017, 22:06inced
Comme l'a dit sinced il faut tester avec un générateur de courant, l'ancien débitmètre était en 2 fils aussi ?, tes 2 fils sont pas inversé ?, le générateur de courant te permettra de vérifier si ton câblage est bon et ta boucle de courant aussi.