Page 1 sur 2
Output Block de Regulation PIDFF
Posté : 06 févr. 2017, 17:43
par iheb
Bonjour,
J'utilise un bloc de régulation PIDFF dans Unity Pro V8.1 pour le control de débit. Lors de chargement du programme dans l'automate (Modicon M340), la sortie du bloc reste à 0 en mode automatique et ne suit pas la varriation de la consigne. J'ai fait varrier les paramètres du bloc mais sans aucune réponse.
Solutions à ce problème?
Re: Output Block de Regulation PIDFF
Posté : 06 févr. 2017, 19:41
par itasoft
slts,
il nous faut d'abord connaitre tous les paramètres,
Re: Output Block de Regulation PIDFF
Posté : 06 févr. 2017, 20:14
par JC87
Bonsoir,
Est ce que les datas ont été sauvegardés avant le transfert ? parce que si certains paramètres du bloc avaient été rentrés à la main ils sont perdus et ça peut expliquer le non fonctionnement du dit bloc.
JC
Re: Output Block de Regulation PIDFF
Posté : 07 févr. 2017, 08:13
par iheb
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Pour l'enregistrement c'est bien fait.
Pour les paramètres, j'ai essayé de les changer plusieurs fois et j'ai essayé pas mal de combinaison mais toujours le meme problème.
IC
Re: Output Block de Regulation PIDFF
Posté : 07 févr. 2017, 13:28
par itasoft
slts,
ceci dit, il faut travailler plutôt sur 10000 points
Re: Output Block de Regulation PIDFF
Posté : 07 févr. 2017, 14:15
par JC87
Bonjour,
Et si tu passe le PID en manuel est ce que tu arrive a faire bouger la sortie ?
JC
Re: Output Block de Regulation PIDFF
Posté : 07 févr. 2017, 14:27
par iheb
Bonjour,
Désolé mais j'ai fait just un Imp Ecran du bloc. Pour les E/S analogiques, je les ai déja configuré sur 32000 bits. La sortie physique sera par la suite multiplié par 320 et converti en INT.
Pour la commande manuelle, j'utilise un bloc MS (L'entrée TR_S est utilisé pour ce besoin mais ça rien à voir avec le problème)
NB: Si je remplace les E/S physiques par des varriables internes et j'exécute en mode simulation ça fonctionne.
IC
Re: Output Block de Regulation PIDFF
Posté : 07 févr. 2017, 19:45
par itasoft
slts,
ceci dit, c'est pour quel type de régulation ? (c'est pour réguler quoi ?) car si c'est une régulation "bestiale" il vaut mieux utiliser le PID_INT
c'est plus simple à mettre en oeuvre quand on est pas un spécialiste de la régulation.
Re: Output Block de Regulation PIDFF
Posté : 07 févr. 2017, 20:34
par iheb
Slt,
Il s'agit d'une régulation de débit.
J'essaye de régler ce problème car je voudrais essayer le bloc AUTOTUNE pour la définition automatique des paramètres et ceci fonctionne avec le bloc PIDFF.
IC
Re: Output Block de Regulation PIDFF
Posté : 08 févr. 2017, 08:44
par Cyril93
Salut,
Pourquoi ne pas essayer la méthode du relais pour trouver les paramètres PID, elle est simple et compatible avec tous les régulateurs

et le code source pour un DFB unity pro est fourni en prime
viewtopic.php?f=27&t=639&start=30