Programmation Ladder Pl7 Pro

Posté : 11 févr. 2017, 13:19
par Tedd
Bonjour,

Je suis bloqué sur la programmation ladder de mon projet,

Je vous explique : j'ai une pompe avec une sortie (%qw3.0), deux vannes motorisés (%qw3.1 et %qw3.2) et quatres électrovannes TOR (%Q5.0,%Q5.1,%Q5.2 et %Q5.3)

Pour le fonctionnement de ma pompe, l'eau doit passer par
soit : VM2->EV1->Pompe OU VM2->EV2->Pompe
soit VM3->EV3->Pompe OU VM3->EV4->Pompe

Ce que je cherche à savoir, c'est comment réaliser un programme de sécurité pour ne pas faire fonctionner la pompe si les chemins ci-dessus ne sont pas réalisés ?

Car avec ma marche manu je peux faire fonctionner la pompe sans avoir faire fonctionner les vannes. Ce qui ne doit pas etre possible :/

Ma marche manu (vm3 et pompe) :
Image

VM2 fonctionne de la même façon,
- M80 est le mot pour commuter auto/manu
- M22, M50( vm3, pompe)


Merci d'avance

Re: Programmation Ladder Pl7 Pro

Posté : 12 févr. 2017, 01:32
par tuscaonline
tu test l'ouverture de ta vanne avec un bloc compare par exemple.

Re: Programmation Ladder Pl7 Pro

Posté : 12 févr. 2017, 12:14
par Tedd
D'accord merci, mais c'est bien pour les vannes motorisés (VM2 et VM3) mais pour les Electrovannes a sortie TOR je ne peux pas utiliser de bloc compare, si ?

Re: Programmation Ladder Pl7 Pro

Posté : 12 févr. 2017, 17:38
par R26R
Salut,

Non effectivement, mais tu utilise un contact NO et tu lui affecte ta sortie %Qx.x, en gros si tu as pas de retour comme quoi ta vanne est ouverte, tu vérifie au moins que tu colle la sortie sensée la piloter.

Re: Programmation Ladder Pl7 Pro

Posté : 13 févr. 2017, 07:47
par Béryl
C'est mal programmé : %M80 fait prendre à tes sorties une valeur et la change de suite la ligne d'après.
En plus, le |/| %M80 ne sert à rien.
Pour la sécurité, il faut que tes vannes aient des contrôles d'ouverture/fermeture.