Message par Aurélien »

Bonjour,

Besoin de quelques renseignements.

Je me souviens, il y a plusieurs années, avoir déjà passé du temps sur un problème du type !

J'ai un TSX37 qui a perdu son programme apparemment (ERR qui clignote uniquement).

Je n'arrive pas à me connecter avec UN TSX C USB485, réglé en TER MULTI avec la polarisation à ON.

J'ai testé plusieurs vitesses mais rien n'y fait...

Une idée ?

Merci par avance :D
Modifié en dernier par Aurélien le 20 févr. 2017, 13:44, modifié 1 fois.
Apprenti ingénieur en électronique, informatique et systèmes avancés
Champion de France, Huitième Mondial et Médaille d'Excellence - Contrôle Industriel
Produits d'automatisme
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7182
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Connexion TSX37 - sans prog

Message par itasoft »

slts,
pour que ça communique, le voyant TER doit clignoter
Questions:
-ya une carte mémoire d'enfilée ou non ???
-ya un IHM de branché sur la prise AUX ??
-Tu as fait "risette à papa" ??
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Aurélien
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 38
Enregistré le : 03 déc. 2015, 14:44
Localisation : Rhône-Alpes
Contact :

Re: Connexion TSX37 - sans prog

Message par Aurélien »

Salut !

Merci pour la réponse.

Après de nombreux essais sans comprendre... J'ai compris en essayant avec un autre PC.

Le soucis vient donc des drivers Unitelway sûrement, pourtant aucun message d'erreur.

Avec le sniffer série Hercules, je vois bien des choses passer :)

En tout cas, problème résolu.