Page 1 sur 1

Mise a l'heure automate a partir de magelis

Posté : 24 févr. 2017, 10:23
par GMib
Bonjour, je n'arrive pas a mettre a l'heure l'automate (tsxP57203) sur l'heure du magelis (hmigto6310)
il sont relié par une carte scp114 en unitelway.
j'ai essayer de suivre ce tuto : http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA168254/
a chaque fois que j'ajoute la table de dialogue vijeo designer plante pendant le transfert (runtime erreur abnormal program termination)
quelqu'un a une idée ?

Re: Mise a l'heure automate a partir de magelis

Posté : 24 févr. 2017, 13:09
par itasoft
Slts,
Dison que dans Vijeo on peut utiliser la table de dialogue :
Gestionnaire d’entrées sorties/Equipement/Tableau de dialogue/
Adresse de départ=%SW50
-5 Configurer l’horloge de l’automate

Re: Mise a l'heure automate a partir de magelis

Posté : 24 févr. 2017, 13:21
par GMib
Ca plante pendant le transfert si je met une table de dialogue, j'ai finalement reussi a ne pas le faire planter en décochant "inclure le projet editeur".
donc faut choisir entre être a l'heure et sauvegarder le projet dans le terminal ;(

Re: Mise a l'heure automate a partir de magelis

Posté : 24 févr. 2017, 13:35
par itasoft
slts,
je peux pas te dire, j'ai jamais coché cette case, lol