Comment éviter des déclenchements suite au courant d'appel
Posté : 14 mars 2017, 10:42
par sinced
Nous faisons face à des soucis lors de la mise en service des armoires de contrôle (Système Yokogawa).
Le disjoncteur principal de l'armoire déclenche à la mise sous tension (le courant d'appel est élevé).
Avez-vous déjà rencontré ce type de souci ? Si oui quelles sont les solutions en dehors de mettre sous tension les différents composants un à un (le système est installé sur une plateforme non habité et en cas d'arrêt complet, il est souhaitable que lorsque le courant soit rétabli l'armoire soit sous tension).
Re: Comment éviter des déclenchements suite au courant d'appel
Posté : 14 mars 2017, 11:34
par Cyril93
Salut,
Je dirais avec une courbe D mais c'est peux être déjà le cas ?
Re: Comment éviter des déclenchements suite au courant d'appel
Posté : 14 mars 2017, 12:06
par sinced
Nous sommes en courbe C. Merci pour la piste, je vois que la courbe D accepte entre 10In et 14In chez Schneider, je vais essayer de remplacer les disjoncteurs principaux.
Re: Comment éviter des déclenchements suite au courant d'appel
Posté : 14 mars 2017, 16:24
par Francisco
Je confirme, courbe D.
Re: Comment éviter des déclenchements suite au courant d'appel
Posté : 14 mars 2017, 19:26
par josé
+1
Déjà vécu avec une turbine, Courbe D
Re: Comment éviter des déclenchements suite au courant d'appel
Posté : 15 mars 2017, 07:46
par Béryl
Pour un gros transfo, j'ai dû passer par un courbe K, le D sautait pareil !
Re: Comment éviter des déclenchements suite au courant d'appel
Posté : 15 mars 2017, 10:27
par Francisco
Pour info, méfiez vous des lampes LED, surtout en grand nombre.
Le courant d'appel est énorme.
Re: Comment éviter des déclenchements suite au courant d'appel
Posté : 15 mars 2017, 11:26
par ProfnovA
Courant de magnétisation des transformateurs = pointe au démarrage. Mettre un dj courbe D ou même un disjoncteur magnéto thermique moteur (plus cher c'est sur...)
Re: Comment éviter des déclenchements suite au courant d'appel
Posté : 15 mars 2017, 14:48
par philou77
Salut !
Pour info, un transfo c'est un moteur qui tourne pas... même caractéristiques de démarrage... donc oui courbe D en amont des tranfos.
Re: Comment éviter des déclenchements suite au courant d'appel
Posté : 22 mars 2017, 21:21
par lerieur
Les alimentations à découpage en générale génèrent aussi un fort impact de charge au démarrage.
Des disjoncteurs classiques courbes D, ou alors des courbes C surcalibrés peuvent éviter ces déclenchements intempestifs.
(en général, on s'en rend compte que c'est ça parce que au bout de quelques réarmements le disjoncteur tiens)
Si il s'agit de gros départs, il est possible de mettre des disjoncteurs genre NSX avec un déclencheur micrologic qui permet de régler la courbe de déclenchement.