compteur pl7 pro

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
TS95
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 76
Enregistré le : 24 févr. 2017, 08:37

compteur pl7 pro

Message par TS95 »

Bonjour,

J'aimerais compter le nombre de seconde qu'une étape met lorsqu'elle est active, si le temps limite imposé est atteint alors ma pompe s'arrête. Je voulais savoir si un compteur pouvait satisfaire ma demande car il me semble que le compteur ne peut pas compter des secondes, mais uniquement des impulsions....

merci d'avance
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2085
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: compteur pl7 pro

Message par philou77 »

Regarde du côté des étapes..
Ca existe tout fait
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
akiraentsaii
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 30
Enregistré le : 04 janv. 2017, 16:19

Re: compteur pl7 pro

Message par akiraentsaii »

NomDeLEtape.t donne le temps de fonctionnement de l'étape, si mes souvenirs sont bons.
TS95
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 76
Enregistré le : 24 févr. 2017, 08:37

Re: compteur pl7 pro

Message par TS95 »

D'accord donc dans mon étape je peux marquer par exemple :



COMPARE
|(%X5.4.T)>300(s)|--------------|%ArrêtDeLaPompe|-----------
TS95
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 76
Enregistré le : 24 févr. 2017, 08:37

Re: compteur pl7 pro

Message par TS95 »

Le .T ne correspond pas à une temporisation ?
gael2208
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 20
Enregistré le : 28 oct. 2015, 19:13

Re: compteur pl7 pro

Message par gael2208 »

la base de temps est de 10ms pas en seconde.
Répondre