Page 1 sur 1
Liste des modifications possibles en RUN automates S7 300
Posté : 05 avr. 2017, 12:51
par sinced
Bonjour à tous,
Auriez-vous sous la main la liste des modifications que l'on peut réaliser lorsque l'automate est en RUN sur les CPUs S7-300 classiques, S7 400 et S7 400H ?
Une petite doc m'intéresserait.
Re: Liste des modifications possibles en RUN automates S7 300
Posté : 07 avr. 2017, 06:27
par Lorent2
Bah, toutes les modifs de programme sont faisables.
Par contre, les modif du HW Config, passent par un STOP CPU obligatoire.
Re: Liste des modifications possibles en RUN automates S7 300
Posté : 07 avr. 2017, 10:14
par sinced
Apparemment sur du S7 400, il est possible de modifier la conf matérielle en RUN (ce n'est réservé que sur du ET200)
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... cir_en.pdf
"Changes to the hardware configuration
in RUN mode are possible for distributed
I/O.
All standard CPUs of S7-400 can be used
as well as the high-availability S7-400H
CPUs in individual mode.
CiR procedures can be performed with
the following DP masters:
· CPU through integrated interfaces
· CP 443-5 ext (V5.0 upwards)
· IF 964-DP interface module
"