Page 1 sur 1

liaison S7 profinet

Posté : 11 avr. 2017, 15:51
par varach
Bonjour ,

J'ai sur ma ligne de conditionnement une 315 2DP + carte coupleur Profinet ( 192.168.1.1) .

De l'autre coté , une 315 DP /PN , avec le port PN utilisé par des modules E/S deportés ( 10.15.10.X).

Pour faire une comm entre les 2 CPU ,me conseillez vous d'ajouter un coupleur à la DP/PN ? ou un switch paramétrage me permetterai de passer d'une couche à l autre ?

Le but est de mettre la DP/PN sur la couche 192.138.1.x .

Bonne journée ,

Yann

Re: liaison S7 profinet

Posté : 11 avr. 2017, 19:31
par Lorent2
Tu change les adresses de ceux en 10.15.10.x et mets tout le monde sur le même réseau et ça roule.

Re: liaison S7 profinet

Posté : 12 avr. 2017, 14:41
par varach
Lorent2 a écrit : 11 avr. 2017, 19:31 Tu change les adresses de ceux en 10.15.10.x et mets tout le monde sur le même réseau et ça roule.
Bonjour ,

Merci pour ta réponse , mais ce n'est pas si simple :)
Je ne veux pas réadresser tt le monde . je veux créer une couche profinet avec uniquement les accés à mes CPU .

Merci :)