Page 1 sur 1

ERREUR E1163

Posté : 18 avr. 2017, 12:44
par qcl6033418
Bonjour à tous,

Je dois communiquer avec un esclave Modbus, afin de récupérer les informations qu'il me faut j'utilise la commande suivante:
READ_VAR (ADDR('0.2.1.9'),'%MW', 0,16,RESULTAT_COM,%MW3100:16);

Lors de la compilation j'ai le message d'erreur suivant:
{COM_CO_NO : [MAST]} : (l: 27, c: 62) E1163 utilisation d'une adresse directe non configurée

Pourtant dans les options de mon projet j'ai coché l'option "autoriser la représentation directe de tableaux (%xxx:nn).

Merci pour votre aide

Re: ERREUR E1163

Posté : 18 avr. 2017, 13:26
par itasoft
slts,

l'erreur est due à l'utilisation d'une adresse directe non configurée

Re: ERREUR E1163

Posté : 18 avr. 2017, 14:13
par qcl6033418
Et comment faire pour la configurer !!!!!! C'était ma question en fait......

Re: ERREUR E1163

Posté : 18 avr. 2017, 14:32
par JC87
Bonjour,

Est ce que les adresse globales dans la configuration processeur englobent bien le tableau %MW3100:16 ?

JC

Re: ERREUR E1163

Posté : 18 avr. 2017, 14:41
par qcl6033418
Merci l'erreur venait de là