Page 1 sur 2
coupleur DP/DP
Posté : 19 avr. 2017, 16:12
par lolodu013
Bonjour,
J'ai un peu de mal à comprend l’intérêt d'un coupleur DP / DP.
Qui peut m'aider s'il vous plait?
Re: coupleur DP/DP
Posté : 19 avr. 2017, 16:26
par patte
Bonjour
Le coupleur DP/DP entre autre sert a séparer les réseaux profibus
un réseau pour ton automate et ses périphériques et un réseau pour les échanges avec le client.
Re: coupleur DP/DP
Posté : 19 avr. 2017, 16:40
par JC87
Bonjour,
Pour moi ça sert à faire communiquer deux processeurs qui sont maîtres tous les deux et ce sans faire de programmation de communication ni dun côté ni de l'autre puisque c'est le coupleur qui gère entièrement les données échangées qui sont simplement déclarées sous forme de tables d'entrées/sorties.
JC
Re: coupleur DP/DP
Posté : 19 avr. 2017, 18:11
par Lorent2
Pour résumer : faire communiquer 2 réseaux DP indépendants (ou presque)
Re: coupleur DP/DP
Posté : 19 avr. 2017, 21:04
par lolodu013
JC,
Ok pour le 2 CPU maîtres, mais comment les faire communique sans faire de table d'échange sur les 2 API??
Je suis dans le cas d'un anneau avec plusieurs API. dont un API maître. sur un des API esclave un autre réseau DP va sur le coupleur DP/DP. Sur un API de même famille S7-400, est maître.
Alors effectivement entre l'API esclave et l' API maître qui passe pare le coupleur DP/DP, il n'y a pas de table d’échange dans l'api maître. par contre dans l'aPI maitre il me semble de mémoire qu'il existe une table d'échange. Mais c'est pas sur. j'ai pas le programme sous la main.
Par contre coté API esclave dans la config Mat on voit bien le coupleur DP/DP on voit uniquement une longueur d'entrée de 64 octets.
Re: coupleur DP/DP
Posté : 19 avr. 2017, 21:10
par Lorent2
Tu dois avoir une table d'E/S de chaque coté.
Re: coupleur DP/DP
Posté : 19 avr. 2017, 21:21
par lolodu013
je te confirme dans mon cas j'ai effectivement une table d’échange coté esclave. je sais pas de l'autre coté j'ai pas le programme sous la main.
Re: coupleur DP/DP
Posté : 20 avr. 2017, 07:08
par Damall
Salut,
je te confirme qu'avec un coupleur DP/DP tu passe soir par une table d'échange, soit tu utilise le coupleur DP/DP comme des entrées / sorties classique.
Pour ma par, je crée toujours un DB d'emission et un DB de réception dans chaque API pour bien les séparer des entrées/sorties physiques.
@+
Re: coupleur DP/DP
Posté : 20 avr. 2017, 08:05
par Lorent2
Re: coupleur DP/DP
Posté : 20 avr. 2017, 16:47
par josé
bonjour,
Le coupleur DP/DP permet de séparer 2 réseaux et les responsabilités.