Page 1 sur 1

problème avec prises TER et AUX

Posté : 24 avr. 2017, 06:44
par Dhalsim
Bonjour,

Sur un TSX 3722 communiquant avec un afficheur Magelis XBT R411, je souhaiterais rajouter une communication avec un coupleur ETZ.

L'XBT est connecté avec le câble XBT Z9681 sur la prise TER de l'API. Quand je connecte mon coupleur sur la prise AUX, l'afficheur perd ses valeurs.
Si je fais l'inverse (XBT sur AUX et coupleur sur TER) c'est la même chose.
Les deux appareils ont leur propre alimentation.
Ma voie 0 est configurée en liaison unitelway, type esclave.

Comment utiliser ces deux prises (TER et AUX) avec mes appareils ?

Re: problème avec prises TER et AUX

Posté : 24 avr. 2017, 08:44
par krank

Re: problème avec prises TER et AUX

Posté : 24 avr. 2017, 12:46
par Dhalsim
Alors j'ai positionné mon rotacteur sur TER multi (par défaut il est sur TER direct) mais je ne parviens pas à établir de connexion entre PC et API. J'ai redémarré le driver mais idem.

Mais dans le cas de mon coupleur, je n'ai pas de rotacteur donc comment faire ?

Re: problème avec prises TER et AUX

Posté : 24 avr. 2017, 14:49
par itasoft
cliquer dessus pour agrandir
______________ETZ.JPG

Re: problème avec prises TER et AUX

Posté : 24 avr. 2017, 17:50
par skip74
salut

moi je dirais bien que ta passerelle a l'adresse 4 et 5 sur le reseau...

Etant donné que ton magélis a l'adresse 4 et 5, cela provoque un conflit...

Essaye de changer l'adresse dans la passerelle etz...

A+

Re: problème avec prises TER et AUX

Posté : 24 avr. 2017, 18:04
par itasoft
Sur mon image, j'ai mis XBT-R à l'adresse @6/7

Re: problème avec prises TER et AUX

Posté : 26 avr. 2017, 07:06
par Dhalsim
Ok merci, je vais essayer

Re: problème avec prises TER et AUX

Posté : 26 avr. 2017, 09:23
par itasoft
slts,
il faut le boitier d'isolement TSX PACC01 sinon ça peut pas marcher