liaison S7 profinet

Posté : 02 mai 2017, 11:48
par varach
Bonjour ,

Je viens de faire une liaison S7 entre 2 IM151 CPU Profinet .

Le bloc fonction PUT est appelé ttes les 0.5s .
Sur le front , mon bloc envoi bien les valeurs mais lorsque le bit 0.5s est tombé . les valeurs envoyées tombent à O .
est ce normal ? Du coup mon bit" demande produit" par exemple , oscille toute les Secondes sur mon esclave alors qu'il est bien en permanence à 1 sur mon maître .

Merci d'avance ,

Yann

Re: liaison S7 profinet

Posté : 03 mai 2017, 11:20
par Damall
Salut,

sur le bloc PUT, tu a bien mis ton bit sur l'entrée REQ, et non pas EN ?

Vérifie aussi sur la CPU réception si tu n'efface pas les données du DB de réception (je dit ça, mais ça m'est déjà arrivé).

Re: liaison S7 profinet

Posté : 06 mai 2017, 09:57
par mohamedwael
Salut,
Vérifier le temps de cycle de scrutation (réception des donnés) dans l'esclave. Ce temps doit être inferieur à celui de maître.
Et n'oubliez pas que le mode de communication est de type client/serveur.

Re: liaison S7 profinet

Posté : 09 mai 2017, 11:04
par varach
Bonjour ,

merci pour vos réponses .

En fait je n’exécutais par sur un FP mais sur le bit 1S/1S .. le temps d'appel n'etait pas correct . Mon bloc etait appelé pendant 1s
Avec le FP tt est ok ,

merci de votre aide ,

Yann