pertes transfos HTB, HTA dans le reseau de transport

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie électricité et électrotechnique dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur l'électricité industrielle et l'électrotechnique. Aide à la résolution de problèmes et dépannage.
mssylla
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 07 mai 2017, 12:27
Localisation : Mali

pertes transfos HTB, HTA dans le reseau de transport

Message par mssylla »

Bonjour,
Est ce que quelqu'un a une idee sur comment reduire les pertes transfo en HTB et HTA dans l'exploitation?est ce qu'une utilisation optimale des changeurs de prises permet de les reduire?
En fait je ne parle pas de la compasation de l'energie reactive mais des pertes au niveau des transformateurs de puissance...on sait que les pertes transfo ne doivent pas depassé 2% mais sur mon reseau souvent j'ai des pertes de plus 3% sur certains transfos et j voudrais les ramener a la norme :!:
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7141
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: pertes transfos HTB, HTA dans le reseau de transport

Message par itasoft »

slts,
à part changer la qualité de l'huile je vois pas ce que l'on peut faire.
ou les remplacer par des transfos à supraconducteurs, lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: pertes transfos HTB, HTA dans le reseau de transport

Message par Lorent2 »

Change de transfo ! :D
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
mssylla
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 07 mai 2017, 12:27
Localisation : Mali

Re: pertes transfos HTB, HTA dans le reseau de transport

Message par mssylla »

Vous avez parler de la qualité de l'huile, en quoi cela pourrait reduire les pertes?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7141
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: pertes transfos HTB, HTA dans le reseau de transport

Message par itasoft »

slts,
je parlais de l'huile de refroidissement
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: pertes transfos HTB, HTA dans le reseau de transport

Message par Lorent2 »

Mais comment confirmes-tu que tes pertes sont >3% ?
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
mssylla
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 07 mai 2017, 12:27
Localisation : Mali

Re: pertes transfos HTB, HTA dans le reseau de transport

Message par mssylla »

En calcullant tout simplement le rendement par rapport a l'Energie au primaire et l'energie livrée au secondaire - 1 ça me donne le taux de perte du transfo en %
Avatar du membre
Bernardo59
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 968
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes

Re: pertes transfos HTB, HTA dans le reseau de transport

Message par Bernardo59 »

Salut,

Tu peux changer l'huile dans un premier temps.
Si jamais ça ne marche pas, tu peux changer de transformateur.
Perso, je jouerai pas avec un transfo HTB ou HTA... :mrgreen:
Avatar du membre
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 989
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: pertes transfos HTB, HTA dans le reseau de transport

Message par fish »

Salut,
Sans faire de pub, je pense que poser la question au constructeur du transfo pourrait t'éclaircir (Schneider par exemple).
viking51
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 52
Enregistré le : 27 févr. 2016, 10:49

Re: pertes transfos HTB, HTA dans le reseau de transport

Message par viking51 »

Bonjour,
Commences par mesurer tes harmoniques. Si tu as un fort courant harmonique qui passe dans ton transfo tu as des pertes non négligeables.
Sinon à part changer le transfo pour un modèle avec moins de pertes...
Répondre