Contrôle de communication reseau ethernet et fipway

Posté : 10 mai 2017, 17:28
par latune
Bonjour,
Y a t il un moyen de contrôler la communication sur un réseau ethernet et fipway ?
Sachant que notre ligne de production est équipée de plusieurs TSX57 en réseau Ethernet et de plusieurs tsx37 en fipway.
En fait notre automate principal (de ligne) sert de concentrateur pour le réseau FIPWAY et il est lui même connecté en Ethernet aux autre TSX57.
Notre problème est qu 'il arrive que la communication soit perdue ou se dégrade (perte de paquets) et nous n'avons pas de retour sur la supervision ou bien même sur un IHM.
Y a t il donc une technique pour contrôler si les échanges sont corrects ?
Par avance , merci.

Re: Contrôle de communication reseau ethernet et fipway

Posté : 10 mai 2017, 20:03
par itasoft
slts,
le plus sur c'est le "mot de vie"

Re: Contrôle de communication reseau ethernet et fipway

Posté : 10 mai 2017, 20:20
par latune
Peux tu m'expliquer. Merci

Re: Contrôle de communication reseau ethernet et fipway

Posté : 10 mai 2017, 20:49
par itasoft
slts,
chaque station incrémente en permanence un des mots de sa table de mots échangés avec le concentrateur
et sur le concentrateur on vérifie le changement d'état de ce mot,
si pas de changement d'état = défaut COM

Re: Contrôle de communication reseau ethernet et fipway

Posté : 10 mai 2017, 23:08
par Bernardo59
Salut,

+1 avec Itasoft !
Comment communique les TSX 57 ? En IO Scanning ? Via READ_VAR ?

Re: Contrôle de communication reseau ethernet et fipway

Posté : 11 mai 2017, 06:49
par skip74
salut

moi dans le temps, je faisais comme cela:

(on dit automate A, maitre des echanges et automate B esclave)

api A ecrit 0 dans un mot dans l'automate B
dans l'automate B, on incremente ce mot sur un top horloge
si valeur du mot > seuil alors, defaut com.
idem dans l'autre sens B->A


1 fois ca m'a valut un petit problème:
sur un premium en io scanning.
le rafraichisseemnt entre le coupleur ethernet et l'uc a buggé (je ne sais pas pourquoi)
le coupleur de com avait gardé en mémoire la dernière valeur connue et donc me balancait toujours des 0 alors que la liaison était débranchée.

bref que de la joie :oops:

maintenant je fais différent:
l'automate A ecrit une valeur(valeur incrémenté sur un top horloge) dans l'automate B
l'automate B copie ce mot dans un autre registre
l'automate A le relis et calcul la différence entre emision et reception
si > seuil: defaut
La au moins je controle toute la chaine.

j'ai fais pendant + de 15 ans la première methode sans soucis mais 1 installation ca a buggé...
je epnse que c'est du au fais que ct un premium sous unity, les tout premiers OS et une petit mise a jours de firmware n'aurait pas fais de mal...
mais comme je n'ose le faire... :mrgreen:

A+

Re: Contrôle de communication reseau ethernet et fipway

Posté : 11 mai 2017, 09:48
par philou77
Salut !

Ca à l'air compliqué de tester un seuil
B = Automate esclave
A = Automate Maitre

B incrémente %MW0 toute les secondes..

A lit %MW0(B) et compare avec %MW1(A)
si identique -> tempo 2 sec... puis défaut
A Copie %MW0(B) dans %MW1(A)

comme cela, si %MW0 ne change pas.. peu importe la raison..le défaut survient.
A part un défaut de com ou bien l'arrêt de l'esclave, aucune raison que les deux mots soient identiques plus de la période à laquelle B incrémente son mot

Ca fait 2 mots par automate esclave dans A mais bon, on en a plein ;)

Re: Contrôle de communication reseau ethernet et fipway

Posté : 11 mai 2017, 16:44
par latune
Salut ,
Pas d'I/O scanning.
Merci pour vos réponses