Bonjour,

J'essaie sans succès de faire communique un M340 et un twido via une carte 499 TWD 01100.
J'utilise le fonction read_var et ADDM pour l'adresse ip. ADDM('Ethernet_1{10.0.19.230}')
Cela fonctionne parfaitement avec un tsx57.
Y a t'il une incompatibilité ?

Merci pour vos réponses
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Twido et m340

Message par itasoft »

slts,
nous mettre la ligne de programme complète utilisé sur le TSX57
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
arsenic51
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 20
Enregistré le : 12 mai 2017, 17:28

Re: Twido et m340

Message par arsenic51 »

Ok merci mais j'ai trouvé. il fallait mettre: ADDM('Ethernet_1{10.0.19.230}SYS')