Probléme de connexion entre PC et OP77B

Posté : 20 mai 2017, 19:30
par AMINE
Bonjour tout le monde
Pour transférer un projet Wincc Flex 2008 SP3, j'utilise un PC win7 , un PC adapter A2 avec les paramètres de communication suivants MPI V187.5 , add 0 .

Coté OP77B sachant qu'il est nouveau ( ne contient pas de projet) j'utilise enable chanel 2 (MPI\DP) V187.5, addr 1,

Avec le diagnostic du PC adapter je peux lire les deux adresses ( donc je vois bien l'IHM) mais lorsque je passe sur mode transfert , un message indique que c'est impossible de faire la connexion
PS: les jumper sur le dos de l'IHM sont configuré sur MPI\DP et le mode de transfert aussi

y'a t'il une procédure bien déterminé de la faire a une nouvelle IHM pour pouvoir transférer ???
avez vous une suggestion les amis puisque la je sens que tout est OK mais sa marche pas

Re: Probléme de connexion entre PC et OP77B

Posté : 22 mai 2017, 09:07
par GG10
Bonjour
d'après mes souvenir il faut être branché sur l'automate.
c'est l'automate qui alimente ton adaptateur !!!!

Re: Probléme de connexion entre PC et OP77B

Posté : 06 juin 2017, 10:41
par jll
Bonjour,

As tu sélectionné la bonne interface dans "Paramétrage de l'interface PG/PC ?"

Re: Probléme de connexion entre PC et OP77B

Posté : 14 juin 2017, 15:53
par AMINE
Bonjour ,
enfin le problème c’était une défaillance logiciel sur l’interface de paramétrage PG\PC sur mon PC , merci pour vos réponse les amis