Transfert Automate Redondant
Posté : 30 mai 2017, 11:37
Bonjour à tous,
Je vais avoir besoin de transférer une MAJ programme dans 2 automates redondant (TSX H5744M) ne me permettant pas de travailler en connecté.
Dans la documentation, les étapes sont assez bien détaillées mais 2 points me posent problème :
A l'étape 4 on se retrouve avec ni l'automate A ni l'automate B en Run
Enfin, si le A était primaire et le B redondant, avec cette manip les automates sont inversés à la fin du transfert (A en redondant et B en primaire)
Je me pose donc ces questions :
-Existe t-il une manip me permettant de toujours garder un PLC en run ?
-Existe t-il une manip me permettant de garder la logique des CPU (A primaire et B redondant)
-Quel est votre retour d'expérience là dessus ?
Merci d'avance !
Je vais avoir besoin de transférer une MAJ programme dans 2 automates redondant (TSX H5744M) ne me permettant pas de travailler en connecté.
Dans la documentation, les étapes sont assez bien détaillées mais 2 points me posent problème :
A l'étape 4 on se retrouve avec ni l'automate A ni l'automate B en Run
Enfin, si le A était primaire et le B redondant, avec cette manip les automates sont inversés à la fin du transfert (A en redondant et B en primaire)
Je me pose donc ces questions :
-Existe t-il une manip me permettant de toujours garder un PLC en run ?
-Existe t-il une manip me permettant de garder la logique des CPU (A primaire et B redondant)
-Quel est votre retour d'expérience là dessus ?
Merci d'avance !