Page 1 sur 1

bobines

Posté : 02 juin 2017, 09:23
par TS95
Bonjour,

J'ai une question sur les bobines.

Dans le déroulement de mon programme, l'une des bobines %M2000 ou %M2001 va prendre la valeur de 1, l'autre sera à 0. Je compte réutiliser la valeur des 2 bobines dans mon programme Grafcet afin que celle-ci indique "le chemin à prendre" (si la bobine %M2000 est à 1 alors le chemin à prendre sera celui ci.... inversement si c'est pour %M2001 à 1). Etant donné que le test des bobines se fait dans un autre programme que le G7, j'aimerai que la bobine ayant pris la valeur 1 reste continuellement à 1 jusqu'à l'exécution de mon G7, où la je mettrai un contact possédant le même la appellation que la bobine à 1, afin que ce contact reste à 1.

La question est de savoir si la bobine reste à 1 même après scrutation de son programme, où Est-ce qu'elle redevient à 0 après scrutation ?
Faut-il utiliser des bobines d'enclenchement ou de déclanchement ?

Merci pour vos réponses

Re: bobines

Posté : 02 juin 2017, 09:34
par Cyril93
comprend pas trop la question ?? :D

le bit %M2000 restera à 1 tant que %MW1004:X1 et %M3011 seront à 1

Re: bobines

Posté : 02 juin 2017, 09:51
par TS95
Oui ces variables seront à 1 donc %M2000 prendra la valeur de 1. Maintenant j'aimerai que %M2000 reste à 1 même si les variables %MW1004:X1 et %M3011 repasse à 0. C'est possible ?

Re: bobines

Posté : 02 juin 2017, 10:25
par Cyril93
ah je comprend la question, soit tu faits un auto-maintien ou un set, comment tu vas faire retomber le bit à zéro ?

Re: bobines

Posté : 02 juin 2017, 10:27
par patte
bonjour
Oui c'est possible tu fait un set sur %m2000
Après il faudra faire un reset pour repasser %m2000 a zéro.

Re: bobines

Posté : 02 juin 2017, 10:41
par TS95
Ok merci !

Cyril93, à la désactivation de l'étape concerné, je ferai un reset pour faire retomber le bit à 0. Et puis à mon avis, à la fin du cycle complet (ou au commencement) du programme touts les bits des variables sont remis à 0