Page 1 sur 2

aide au demarage sur GP PRO EX

Posté : 20 juin 2017, 09:15
par cyril13110
bonjour à tous,
je suis à la recherche d'info sur GP PRO EX.
Je dois modifier un programme pupitre d'une dalle GP 4401T.
Ce code est l'export d'une vielle dalle et du coup je veux faire propre.
Je suis a la recherche de la zone mémoire de variable qui ne s’efface pas sur coupure de courant (hé oui je suis débutant absolue sur le sujet proface).
ou est ce que je pourrai trouver cette mémoire?
est e que quelqu’un aurai un tuto pas trop mal qui pourrai éventuellement m'aider a mieux appréhender ce soft?
Merci d'avance

Re: aide au demarage sur GP PRO EX

Posté : 20 juin 2017, 09:25
par Béryl
Va sur https://profacefrance.freshdesk.com/support/home
Tu y trouveras pas mal d'aide.

Re: aide au demarage sur GP PRO EX

Posté : 20 juin 2017, 09:25
par Schul
Salut,

Si tu veux créer des variables rémanentes, tu vas dans outils avancés/variables symboles et tu coches 'persistant' :
Capture.PNG

Re: aide au demarage sur GP PRO EX

Posté : 20 juin 2017, 09:38
par cyril13110
bonjour à tous,
merci pour vos reponses,
Je suis sur le site que tu dit Béryl, mais je tourne en rond depuis un bon moment sans rien trouver....

ok il suffit juste de cocher la case? mais quelle est la différence avec les variable avec adréssage interne au pupitre?
du type [#INTERNAL]LS0004, a part que c'est une adresse de mots bien evidement

Re: aide au demarage sur GP PRO EX

Posté : 20 juin 2017, 09:45
par Schul
Dans ta zone LS tu vas retrouver des paramètres systèmes : Chgt d'heure, modification d'écran, extinction du rétro-éclairage etc...Évites au maximum de l'utiliser ça évitera les problèmes. Si vraiment tu as besoin d'utiliser des adresses internes, préfères les USR (zone entièrement libre sans possibilité de taper dans la mauvaise zone) :
Capture.PNG
Capture.PNG (13.8 Kio) Vu 6215 fois

Re: aide au demarage sur GP PRO EX

Posté : 20 juin 2017, 10:02
par cyril13110
question à 1/2 point, si je déclare une variable dans la plage USR elle est automatiquement en persistant?

Re: aide au demarage sur GP PRO EX

Posté : 20 juin 2017, 10:12
par Schul
Réponse à 1/2 point, tu ne peux pas mettre d'USR en persistant, je te conseille du coup de créer tes variables, pourquoi veux tu absolument prendre un USR ou LS ?

Re: aide au demarage sur GP PRO EX

Posté : 20 juin 2017, 10:20
par cyril13110
je ne veux pas passer absolument par les adressages je cherche juste a comprendre afin de pouvoir modifier le code en conséquence.....
et c'est surtout une question d'apprentissage .......
j'ai un tas de variables du HMI qui va pointer dans mon API PANASONIC pour etre sauvegarder et un tas de variable en LS.
vue que je ne maitrise pas du tous PROFACE je pose des questions afin de comprendre

Re: aide au demarage sur GP PRO EX

Posté : 20 juin 2017, 10:32
par Schul
Ok Pas de soucis :) N'hésites pas si ça coince...

Re: aide au demarage sur GP PRO EX

Posté : 20 juin 2017, 13:46
par cyril13110
merci je n'y manquerai pas.
et du coup alors si on adresse des variables en LS ou en USR , ces variables sont en mémoire rémanente?