Page 1 sur 2
Mémoire programme TSX47
Posté : 06 juil. 2017, 14:08
par Benoit47
Bonjour,
Je suis chargé de la maintenance d'une installation équipé d'un TSX47(40 de mémoire).
Je voulais savoir si ces automates étaient équipé d'une pile de sauvegarde du programme comme sur les 37.
Je souhaiterais éteindre l'automate pour intervenir sur l'armoire 400/48v cc et la cellule de batterie, sans risque de perdre le programme.
Merci de l'intérêt que vous porterez à ma demande.
Bonne après midi.
Benoît
Re: Mémoire programme TSX47
Posté : 06 juil. 2017, 15:12
par itasoft
slts,
oui ya une batterie donc tu peux couper le jus (à moins que la batterie soit morte)
ceci dit, on ne lui as jamais coupé le jus à cet automate ? c'est la première fois que on le met hors tension ?
ps:
peux t'envoyer la DOC fichier .pdf du TSX47 pour le test de la batterie, donner ton @mail en MP
Re: Mémoire programme TSX47
Posté : 06 juil. 2017, 17:32
par Benoit47
Merci pour ton aide, j'ai fait la manip et tout c'est bien passé. Donc encore un peu de batterie.
Je t'envoie mon mail en mp, toute la doc que je peux récupérer sur ce dinosaure me seront d'une grande aide.
Encore merci et bonne fin de journée à toi.
Benoît
Re: Mémoire programme TSX47
Posté : 06 juil. 2017, 17:38
par Benoit47
La dernière fois qu'il a été coupé c'est en 2011 et il n'est pas reparti après, un technicien et venu avec une grosse valise vintage pour charger le programme.
Et quand il se déplace ça pique......
Re: Mémoire programme TSX47
Posté : 06 juil. 2017, 18:04
par JC87
bonjour,
Pour savoir si il y a une pile c'est très simple, si il y a dans le processeur une cartouche avec un volet rouge c'est une RAM et la pile qui sauvegarde le programme est soudée dedans, si c'est un volet noir cela veut dire que c'est une eprom et donc pas besoin de pile, si c'est un volet gris c'est un piège

en fait c'est juste un cache pour éviter que la poussière ne pénètre dans le processeur. Dernier cas de figure, pas de cartouche (ou cache) la pile est soudée dans le processeur. Pour finir il n'y a pas besoin de la console d'époque pour travailler la dessus, un simple pc portable avec une image virtuelle suffit, après il faut le bon bonhomme devant le pc et ça roule
JC
Re: Mémoire programme TSX47
Posté : 06 juil. 2017, 18:12
par itasoft
@JC87
si c'est un volet noir cela veut dire que c'est une eprom et donc pas besoin de pile
Sauf si tu ne veux pas perdre les DATAS,
LOL
Re: Mémoire programme TSX47
Posté : 06 juil. 2017, 18:16
par Benoit47
Ah c'est intéressant ça, alors pourquoi il s'embête avec ce matos, c'est pas une petite entreprise, ils ont un service dédié à l'automatisme, je pense qu'il ont les moyens d'investir dans une interface convenable.
Parce que la, si tu branche le clavier avant d'avoir booté sur le logiciel ou que tu touche la souris avant de lui avoir demandé si elle était d'accord........ Tu peux tout recommencer.
Re: Mémoire programme TSX47
Posté : 06 juil. 2017, 18:20
par JC87
itasoft a écrit : ↑06 juil. 2017, 18:12
@JC87
si c'est un volet noir cela veut dire que c'est une eprom et donc pas besoin de pile
Sauf si tu ne veux pas perdre les DATAS,
LOL
Oui la pile processeur sauvegarde les données mais dans certains cas ce n'est pas un problème, ça dépend de l'application.
Benoit47 a écrit : ↑06 juil. 2017, 18:16
Ah c'est intéressant ça, alors pourquoi il s'embête avec ce matos, c'est pas une petite entreprise, ils ont un service dédié à l'automatisme, je pense qu'il ont les moyens d'investir dans une interface convenable.
Parce que la, si tu branche le clavier avant d'avoir booté sur le logiciel ou que tu touche la souris avant de lui avoir demandé si elle était d'accord........ Tu peux tout recommencer.
C'est pas une question de moyen c'est une question d'habitudes, il y en a qui ne veulent pas évoluer et ne sont pas curieux donc ils bossent comme ils auraient fait il y a 20 ans...
JC
Re: Mémoire programme TSX47
Posté : 06 juil. 2017, 18:24
par itasoft
@JC87
Oui la pile processeur sauvegarde les données mais dans certains cas ce n'est pas un problème, ça dépend de l'application.
Oui ça dépends de l'application mais avec la loi de Morphy ya toutes les chances d'avoir des datas qu'il fallait à sauver, LOL
Re: Mémoire programme TSX47
Posté : 06 juil. 2017, 18:44
par Benoit47
Dans mon cas j'ai fait deux cycles complet et tout c'est bien passé.
Pour la couleur du volets..... Y en a pas, pas de cartouche, donc la pile est soudé au processeur.