TP700 & S7-1200, manque de réactivité

Posté : 06 juil. 2017, 21:15
par lerieur
Bonsoir tout le monde.

J'ai rétrofité une machine en utilisant un S7-1200 et un TP700 Basic à la demande de mon client.
L'IHM et l'API sont reliés via un switch en Ethernet.

Ma problématique immmédiate c'est que je trouve que l'IHM manque de réactivité.
Est-ce qu'il y a quelque part une manière de voir les performance de la com. et un endroit pour régler les paramètres de vitesse de la com. qui pourraient expliquer que ce ne soit pas si réactif qu'espéré ?

D'habitude j'utilise des Magelis genre HMIGTO avec des automates Schneider de gammes diverses, et je n'ai jamais rencontré ce genre de souci.

Pour info, j'utilise Tia Portal Basic V14, le nombre de variables échangées est très limité (une cinquantaine peut-être dont la très grande majorité sont des bits), le switch utilisé est un modèle Spider 5TX de chez Hirschmann ce qu'il y a de plus classique.

D'avance merci pour vos informations et idées.

Re: TP700 & S7-1200, manque de réactivité

Posté : 06 juil. 2017, 23:54
par Schul
Salut!

T'as d'autres éléments sur le switch qui pourraient te bouffer de la bande passante ?

Re: TP700 & S7-1200, manque de réactivité

Posté : 07 juil. 2017, 00:53
par djé
Salut,
A voir peut être les paramètres 'autonegociate' de la vitesse de transmission des interfaces Eth.
A forcer en 100Mbps pour vérifier.
Sinon ptet un maj de FW.

Re: TP700 & S7-1200, manque de réactivité

Posté : 07 juil. 2017, 08:15
par josé
bonjour,
sur WinCC j'ai eu le soucis. De mémoire, on règle la vitesse de rafraîchissement pour chaque variable et elle est rafraîchit même si elle n'est pas affichée, si tu as mis une base trop rapide < 1 sec, il y a trop de demande et ça rame...
A vérifier avec un programme "puceau"

Re: TP700 & S7-1200, manque de réactivité

Posté : 07 juil. 2017, 09:04
par wolfwood
josé a écrit : 07 juil. 2017, 08:15 sur WinCC j'ai eu le soucis. De mémoire, on règle la vitesse de rafraîchissement pour chaque variable et elle est rafraîchit même si elle n'est pas affichée, si tu as mis une base trop rapide < 1 sec, il y a trop de demande et ça rame...
C'est pas tant le fait d'avoir une vitesse de rafraichissement faible des variables qui fait ramer (sur mon dernier programme je doit avoir plus de 2000 variables paramétrées en 100ms), mais plus le fait de mettre le mode d'acquisition sur "Cyclique continu". Si tu met tes variables sur "Cyclique en fonctionnement" il n'y a aucuns problèmes.

Pour info lorsque c'est paramétré en "Cyclique continu", la variable est rafraichie en permanence ce qui a tendance à surcharger la com. Si tu es paramétré sur "Cycle en fonctionnement", la variable ne se met à jour que lorsqu'elle est utilisée/affichée sur la page actuelle.

Le mode "Cyclique continu" ne sert vraiment que pour les déclenchements de script, pour les alarmes, etc. Pour tout ce qui a besoin de tourner en arrière plan quoi.

Re: TP700 & S7-1200, manque de réactivité

Posté : 07 juil. 2017, 09:56
par skip74
salut

j'ai eu un soucis similaire avec un m340 et un proface...
du genre 2 secondes pour afficher une page avec 2-3 variables qui trainait dessus...

Après conseil de proface c'était le switch (1 spider 5tx) qui avait un temps de latence... depuis que je l'ai remplacé, plus de soucis
apparemment d'après le technico, c'est assez courant...

A+

Re: TP700 & S7-1200, manque de réactivité

Posté : 07 juil. 2017, 10:50
par AutomataPipa
skip74 a écrit : 07 juil. 2017, 09:56 salut

j'ai eu un soucis similaire avec un m340 et un proface...
du genre 2 secondes pour afficher une page avec 2-3 variables qui trainait dessus...

Après conseil de proface c'était le switch (1 spider 5tx) qui avait un temps de latence... depuis que je l'ai remplacé, plus de soucis
apparemment d'après le technico, c'est assez courant...

A+
Un peu facile comme réponse, le switch étant un élément important dans les configurations. Hirschmann à une gamme permettant d'avoir un débit de 100M/bits sur l'ensemble des ports 5 ou 8 selon configuration. Tout les constructeurs n'ont pas le même débit quand on charge le switch (Phoenix Contact). Ne pas hésiter selon vos architectures à prendre des switchs manageable afin de ne pas être perturbé par un réseau usine mal configuré.

Concernant le TP700 Comfort, quel est ta version de TIA portal que tu utilises, quel est ton firmware de CPU ainsi que de l'ihm ?

Re: TP700 & S7-1200, manque de réactivité

Posté : 07 juil. 2017, 11:25
par skip74
ben oui je veux bien mais quand tu as juste un automate et l'afficheur....
tu peux manager tout ce que tu veux, si le switch est hs il l'est ...
je l'ai changé par le même depuis plus aucun soucis...
je ne critique pas la marque juste pour dire que le switch peut avoir un soucis... tout comme les cables....




A+

Re: TP700 & S7-1200, manque de réactivité

Posté : 08 juil. 2017, 09:00
par josé
merci Wolfwood,
Je ferais plus attention a ce paramètre la prochaine fois.

Re: TP700 & S7-1200, manque de réactivité

Posté : 08 juil. 2017, 18:34
par lerieur
Pour être honnête avec vous, je n'ai touché à aucun paramètre concernant les vitesses de rafraichissement ou la comm en général.
J'ai tout laissé par défaut afin d'éviter de faire des con...
Hormis si le switch est réellement défectueux, ce qui ne serait pas de bol, le réseau est tellement simple que je ne m'attendais pas un souci de ce côté là.
Mettre un switch manageable, ça j'évite car d'une c'est plus cher, et de deux c'est trop compliqué pour des applications si simples.

Par contre, j'avoue que ça ne me rassure pas.
J'ai un projet dans les tuyaux avec plusieurs IHM et plusieurs api Siemens avec des E/S déportées le tout sur deux anneaux Ethernet cuivre interconnectés.
Si sur une appli si silmple j'ai des soucis, j'ose pas imaginer ce qui va me tomber dessus sur le gros projet ... :D

Faudra que je fasse un essai avec d'autres câbles quand même, pour voir si yen pas un qui merdouille.