Page 1 sur 3
Controle de flux de graine
Posté : 17 juil. 2017, 09:15
par Mantysse
Bonjour a tous
Je suis a la recherche d'une astuce (ou d'un capteur) permettant de contrôler un flux de graine dans/sur
- des vis sans fin
- des convoyeurs
- des trémies
J'ai bien trouvé des capteurs mais le montage mécanique ne semble pas aisé et la mesure est analogique (alors que du TOR me suffit)
En effet ceux ci doivent être monté sur des passages de graines en chute libre... bref ça me fait revoir toute l'installation a ce rythme la
Donc si vous avez des idées pour contrôler un flux de graine (et non un débit) je suis preneur.
Merci d'avance pour vos conseils
A+
Mant'
Re: Controle de flux de graine
Posté : 17 juil. 2017, 09:31
par itasoft
slts,
une cellule qui serait obturée par le flux, plus bestial que ça tu meurs, lol
Re: Controle de flux de graine
Posté : 17 juil. 2017, 09:35
par Mantysse
Oh punaise génial
Une cellule avec réflecteur... je suis pas réveillé moi, l'été et le lundi matin c'est dur pour les organismes
A+
Re: Controle de flux de graine
Posté : 17 juil. 2017, 11:53
par Schul
Si ton install le permet, un cadre optique ?
Re: Controle de flux de graine
Posté : 17 juil. 2017, 13:57
par fish
Salut,
Détection photoélectrique avec fibre optique (faut pas bcp de place).
Re: Controle de flux de graine
Posté : 17 juil. 2017, 14:02
par Mantysse
C'est combien a l'unité ce genre de capteur fibre optique?
Vous auriez un fabriquant/distributeur (ou une ref)?
Re: Controle de flux de graine
Posté : 17 juil. 2017, 14:12
par fish
http://download.schneider-electric.com/ ... D2140904FR
à partir de la page 134
Ampli+fibre 130€ tarif, voir ta remise chez Rexel ou Sonepar
Re: Controle de flux de graine
Posté : 17 juil. 2017, 14:31
par Francisco
Pour avoir travaillé longtemps dans ce milieu, j'ai pu tester divers principes.
L'optique n'est pratiquement jamais utilisé car source de nombreuses contraintes: poussières qui se déposent, nécessité de passer pile poil dans le faisceau, perturbations provoquées par l'ambiance (poussière...)
Le plus souvent, ce genre de détection est assuré par des capteurs capacitifs. Ça marche pas trop mal, mais la matière doit passer dessus, au moins au travers d'un matériau adapté. (bois, plastique...)
Le matériel ultime c'est un détecteur acoustique qui détecte les plus petits débits, tels qu'une fuite de trappe, et ce sans être sur le trajet du flux. Pour ceux à qui ça parle, sur un transporteur à chaîne, on détecte le matériau et pas la chaîne. Le seul cas où ça ne marche pas, c'est justement dans une chute libre; sans toucher le conduit. Mais il est très probable qu'on tombe de quelque chose, sur quelque chose et là on doit pouvoir détecter.
De plus le montage est non-intrusif.
Re: Controle de flux de graine
Posté : 17 juil. 2017, 14:37
par Schul
Francisco a écrit : ↑17 juil. 2017, 14:31
Pour avoir travaillé longtemps dans ce milieu, j'ai pu tester divers principes.
L'optique n'est pratiquement jamais utilisé car source de nombreuses contraintes: poussières qui se déposent, nécessité de passer pile poil dans le faisceau, perturbations provoquées par l'ambiance (poussière...)
Le plus souvent, ce genre de détection est assuré par des capteurs capacitifs. Ça marche pas trop mal, mais la matière doit passer dessus, au moins au travers d'un matériau adapté. (bois, plastique...)
Le matériel ultime c'est un détecteur acoustique qui détecte les plus petits débits, tels qu'une fuite de trappe, et ce sans être sur le trajet du flux. Pour ceux à qui ça parle, sur un transporteur à chaîne, on détecte le matériau et pas la chaîne. Le seul cas où ça ne marche pas, c'est justement dans une chute libre; sans toucher le conduit. Mais il est très probable qu'on tombe de quelque chose, sur quelque chose et là on doit pouvoir détecter.
De plus le montage est non-intrusif.
Juste pour ma gouverne, ça coûte pas une blinde le détecteur acoustique ?
Re: Controle de flux de graine
Posté : 17 juil. 2017, 14:48
par Francisco
Aux dernières nouvelles, ça devrait tourner dans les 1500€ (je vais me renseigner), mais c'est infaillible.
Un de mes clients dans l'aliment du bétail en avant installé une 50 ne. Avec ça on a supprimé la quasi totalité des tempos de vidange. Donc gain de temps. avec un autre système, tu temporises pour être certain.
La cerise sur le gâteau, c'est que quand tu as une fausse détection, tu peux être certain qu'un roulement est en train de lâcher à proximité.