Communication IO scanning TSX57P et TM251
Posté : 02 août 2017, 11:47
par kiwi13nrv
Bonjour,
Dans le cadre d'un test et donc hors production, j'aurai besoin de faire communiquer 2 automates via IO scanning car ça a l'air la méthode la plus simple.
Durant mon test, l'automate TM251MESE sera le serveur et un TSXP57253 couplé à une carte TSXETY4103 sera le client.
Je souhaite utiliser pour mon test un cable RJ45 pour ensuite (sur la ligne de production) pouvoir le faire passer par un switch.
J'ai fait un premier test hier en essayant seulement de lire des mots du serveurs vers le client via IO scanning (et cette aide
http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA17272/) mais vous vous douté bien que ça n'a pas fonctionné sinon je ne serai pas la
MERCI BEAUCOUP à ceux qui prendront la peine de m'aider <3
Re: Communication IO scanning TSX57P et TM251
Posté : 02 août 2017, 12:25
par itasoft
slts,
le titre de l'exemple c'est : Comment paramétrer le service Ethernet IO Scanning entre deux Premium Unity ?
tu est dans ce cas de figure ?
Re: Communication IO scanning TSX57P et TM251
Posté : 02 août 2017, 13:08
par kiwi13nrv
Non.
J'ai du coup fait mon IO scanning sur un premium (le client) mais le serveur n'est pas Premium ...
Aucune autre aide permet/explique comment faire un IO scanning entre un premium et un M251. De ce fait j'ai pris cet exemple en pensant que Schneider avaient permit de faire communiquer leurs nouveaux automates M251 avec de plus vieux nanards et en utilisant ce même interface/panel.
Pourquoi faudrait il qu'il change tous tous le temps ?
Du coup aucune idée ou lien qui pourrait m'aider ?
Re: Communication IO scanning TSX57P et TM251
Posté : 02 août 2017, 13:43
par AutomatologueSch
Bonjour,
La fonction IO scan émet des requêtes Modbus TCP vers un ou plusieurs équipements. Tant que l'équipement distant répond au standard Modbus TCP, cela fonctionnera (quelque soit l'équipement et le fabricant)
Pour la mise en œuvre de l'IO scan sur M251, voici un tuto You Tube à suivre :
https://www.youtube.com/watch?v=Gl5tT01_D2o
Pour info, Schneider met en ligne sur You Tube de nombreux tuto.
Espérant répondre à ta demande.
Re: Communication IO scanning TSX57P et TM251
Posté : 02 août 2017, 13:53
par itasoft
Slts,
Disons que IOScanning étant un protocole si les deux intéressés gèrent ce protocole ça ne pose pas de problèmes pour que ça discute le bout de gras, voir l’exemple entre un M251 avec un ATV
Re: Communication IO scanning TSX57P et TM251
Posté : 02 août 2017, 14:06
par kiwi13nrv
Waouw de lourd tuto Youtube sa ! Merci AutomatologueSch je ne savais pas
De ce fait je vais plutot écrire les mots de mon serveur (M251) vers le client (TSXP57) ...
En plus il faut mtn que j'apprene Somachine ...
Re: Communication IO scanning TSX57P et TM251
Posté : 02 août 2017, 14:37
par Dave72
Je viens de terminer un projet ou le TM251 est utilisé comme passerelle entre un premium (Modbus) et un robot (Ethernet IP). IO Scanning donc entre le TM251 et le Premium...
ça fonctionne très bien.
Re: Communication IO scanning TSX57P et TM251
Posté : 02 août 2017, 14:48
par kiwi13nrv
En écriture je comprend pas bien comment l'automates sait quel mots envoyer ...
sur cette image
http://www.schneider-electric.fr/librar ... anning.jpg
Il faut que mes mots et bit de mots soit en adéquation avec la partie grisée (objets maitres écriture) ?
ensuite les autres cases sont la ou mes mots vont être copier c'est cela ?
Re: Communication IO scanning TSX57P et TM251
Posté : 02 août 2017, 14:50
par kiwi13nrv
Dave72, tu as pu lire d'un automate Premium le mot d'un TM251 c'est ça ?
Re: Communication IO scanning TSX57P et TM251
Posté : 02 août 2017, 15:12
par AutomatologueSch
@kiwi13nrv :
Si tu cherches dans les FAQ Schneider tu trouves cette fiche :
http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA276922/
en pages 33 et suivantes tu as le paramétrage de l'IOscan avec le détail des champs ...
Tu détermines la zone à lire et à écrire dans l'équipement distant puis tu retrouves ces variables dans l'onglet "ModbusTCP mappage ES" dans ton M251.
simple finalement ...