Posté : 09 août 2017, 16:17
par krank
Bonjour , pensez vous qu'il soit possible de connecter un HMI non Schneider directement sur une carte NOC401 d'un M340
Si oui quelqu'un sait il les requetes a rajouter dans le Modbus TCP de la NOC
Je viens de faire un essai avec le Generic Modbus TCP du catalogue DTM mon HMI est dans la liste des équipements
mais dans l'onglet requêtes je ne sais pas quoi mettre ?

Re: M340 - NOC401 avec HMI non Schneider

Posté : 09 août 2017, 16:39
par JC87
Bonjour,

Pour moi ce devrait être ton IHM qui devrait être à l'initiative de la com donc coté automate il ne devrait rien avoir à faire. Du moins c'est comme ça que ça c'est passé avec tous les IHM non Schneider que j'ai monté en Modbus TCP sur un M340 ou autres. C'est quoi ton écran ?

JC

Re: M340 - NOC401 avec HMI non Schneider

Posté : 09 août 2017, 17:23
par itasoft
slts,
tout à fait Thierry, le IHM est client et l'API serveur

Re: M340 - NOC401 avec HMI non Schneider

Posté : 10 août 2017, 10:22
par krank
En Modbus TCP sur une NOE100 il n'y a rien a faire mais sur une NOC401 ça fonctionne pas il faut paramétrer les échanges Modbus TCP
enfin pas vraiment sur mais ça fonctionne pas ...
L'écran c'est un produit DELTA DOP-B

Re: M340 - NOC401 avec HMI non Schneider

Posté : 10 août 2017, 14:27
par sinced
Le principe est general, l'interface HMI fait des requetes pour lire les donnees process ou pour passer des commandes.
Le protocole c'est le Modbus TCP IP donc le Serveur est l'API qui repond aux requetes de l'IHM qui est client.

Re: M340 - NOC401 avec HMI non Schneider

Posté : 10 août 2017, 14:30
par JC87
krank a écrit : 10 août 2017, 10:22 En Modbus TCP sur une NOE100 il n'y a rien a faire mais sur une NOC401 ça fonctionne pas il faut paramétrer les échanges Modbus TCP
enfin pas vraiment sur mais ça fonctionne pas ...
L'écran c'est un produit DELTA DOP-B
Est ce que tu a essayé en te branchant tout simplement sur le port Ethernet de la cpu ?

JC

Re: M340 - NOC401 avec HMI non Schneider

Posté : 10 août 2017, 14:31
par sinced
J'ai vu une FAQ pour du magelis avec le NOC401 http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA173893/ ils ne parlent pas d'une configuration particuliere en dehors des parametres du protocole.

Re: M340 - NOC401 avec HMI non Schneider

Posté : 10 août 2017, 15:59
par krank
Sur la CPU ou sur une NOE (avec CPU 341000) ça fonctionne mais la je cherche a le faire avec une NOC et une CPU P341000

Re: M340 - NOC401 avec HMI non Schneider

Posté : 10 août 2017, 16:01
par krank
sinced a écrit : 10 août 2017, 14:31 J'ai vu une FAQ pour du magelis avec le NOC401 http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA173893/ ils ne parlent pas d'une configuration particuliere en dehors des parametres du protocole.
la FAQ c'est coté IHM en Schneider , le truc étrange c'est pour la NOC on trouve presque rien sur le net pour son utilisation
pourtant pousse pour passer de la NOE vers la NOC

Re: M340 - NOC401 avec HMI non Schneider

Posté : 10 août 2017, 17:14
par Ulairi
krank a écrit : 10 août 2017, 15:59 Sur la CPU ou sur une NOE (avec CPU 341000) ça fonctionne mais la je cherche a le faire avec une NOC et une CPU P341000
Les ports Ethernet des CPU M340 acceptent la messagerie Modbus TCP donc pas de soucis
Le NOE accepte la messagerie Modbus TCP donc pas de soucis
Le NOC accepte la messagerie Modbus TCP et Ethernet/IP

Mon hypothèse est qu'il faut faire le choix au moment de l'ajout du NOC sur le rack dans la configuration :
(même si je pensais que les deux protocoles étant présents de base)

Image