fiabilise la lecture d'un capeur de presion
Posté : 22 août 2017, 19:21
bonjour,
jais un petit problème mais je se pas comment faire pour le résoudre
voila jais un groupe de production d'eau froid qui fais de l'eau entre 0 et 5°C pour sa je passe dans un échangeur,
sur l’échangeur jais 2 capteur de pression 0,1bar TELEMECANIQUE en 0/10v en entre et sortie qui me serve a mesure le pression entrante et sortante, pour détecte la prise en glace ou les bouchon dans l’échangeur et le capteur d'entre détecte le bon fonctionnement des pompe.
se capteur son branche sur un zelio SR3B261bd et le câble et bien sur blindé
mon problème et le suivent j’arrive pas a stabilise la lecture elle a des variation importante se qui provoque des défaut aléatoire et je se pas comme résoudre se problème et sur-tous que j'utilise le même procédé pour la lecture de température et jais pas se fluctuation
voila le résulta que sa me donne
https://www.youtube.com/watch?v=RAhWCCMqrwI
jais un petit problème mais je se pas comment faire pour le résoudre
voila jais un groupe de production d'eau froid qui fais de l'eau entre 0 et 5°C pour sa je passe dans un échangeur,
sur l’échangeur jais 2 capteur de pression 0,1bar TELEMECANIQUE en 0/10v en entre et sortie qui me serve a mesure le pression entrante et sortante, pour détecte la prise en glace ou les bouchon dans l’échangeur et le capteur d'entre détecte le bon fonctionnement des pompe.
se capteur son branche sur un zelio SR3B261bd et le câble et bien sur blindé
mon problème et le suivent j’arrive pas a stabilise la lecture elle a des variation importante se qui provoque des défaut aléatoire et je se pas comme résoudre se problème et sur-tous que j'utilise le même procédé pour la lecture de température et jais pas se fluctuation
voila le résulta que sa me donne
https://www.youtube.com/watch?v=RAhWCCMqrwI