Page 1 sur 2

COMMUNICATION FIPWAY

Posté : 22 août 2017, 21:28
par SGS7
Bonjour Messieurs,

Je travaille actuellement sur des vieilles bêtes... TSX Premium en réseau FIPWAY (inter-automate) ainsi qu'en UNITEL-WAY (pupitres).
Mon problème, trouver une solution pour arriver à piocher des données dans toutes les CPU du réseau FIPWAY en Ethernet...
J'ai cru voir qu'une ETY pouvait assurer le coup ... une explication, un avis ?

Si vous avez du temps libre votre aide sera la bienvenue ;)

Re: COMMUNICATION FIPWAY / TCP/IP

Posté : 22 août 2017, 21:37
par itasoft
slts,
passerelle sur IHM

cliquer dessus pour agrandir
Passerelle_IHM_FIPWAY.JPG

Re: COMMUNICATION FIPWAY

Posté : 23 août 2017, 18:13
par SGS7
Bonjour à toi MihommeMimachine !

Merci de te retour, çà parait d'un coup très logique.

Merci à toi.

Reste quand même une table d'échange à créer non?
Histoire de dire ou piocher ou même pas ?..

Re: COMMUNICATION FIPWAY

Posté : 23 août 2017, 18:36
par itasoft
slts,
Disons qu'il faut sur la passerelle aller lire toutes les stations avec de requêtes READ_VAR les ranger dans une tale et aller lire cette table avec l'ETHERNET
On doit aussi pouvoir lire directement les stations depuis Ethernet , a voir

Re: COMMUNICATION FIPWAY

Posté : 23 août 2017, 22:04
par sinced
itasoft a écrit : 23 août 2017, 18:36 slts,
Disons qu'il faut sur la passerelle aller lire toutes les stations avec de requêtes READ_VAR les ranger dans une tale et aller lire cette table avec l'ETHERNET
On doit aussi pouvoir lire directement les stations depuis Ethernet , a voir
Je suis curieux. Comment ?

Re: COMMUNICATION FIPWAY

Posté : 23 août 2017, 22:35
par itasoft
slts,
avec un "bridge" dans la passerelle, ceci dit c'est à approfondir et surtout à tester avant,lol
Le plus simple c'est de tout rapatrier dans une table sur la passerelle et venir lire cette table via Ethernet.

Re: COMMUNICATION FIPWAY

Posté : 24 août 2017, 07:45
par ngc0224
Salut,

Perso je ne connais pas de "passerelle" type AnyBus en Ethernet / Fipway. Mais si un des automates est connectable en Ethernet (par la présence d'un ETY) alors le principe de venir lire dans ce dernier les informations collectées sur l'ensemble des stations par Fipway est un moyen de faire.

Re: COMMUNICATION FIPWAY

Posté : 24 août 2017, 19:11
par SGS7
Bonjour,

J'ai une CPU en vracs, je vais tenter de la mettre sur le FIPWAY, et de créer ces fameuses tables d'échanges.
CPU présente du FIPWAY vers la nouvelle, ainsi la nouvelle aura dans sa memoire les données souhaitées.
Par contre c'est le traitement à partir de l'ethernet qui reste flou...

Merci beaucoup pour vos réponses.

Re: COMMUNICATION FIPWAY

Posté : 24 août 2017, 20:47
par itasoft
slts,
c'est quoi qui doit communiquer avec la passerelle ? un automate, une supervision ou autre ?

Re: COMMUNICATION FIPWAY

Posté : 31 août 2017, 23:14
par SGS7
Le but, c'est de récupérer ces infos là sur une appli Intouch'
La config m'a l'air de fonctionner, je ping bien la carte ETY et reste plus qu'a essayer de lire des valeurs que j'ai écrite en dur dans le prog.
J'ai pas les moyens de faire çà directe sous intouch , une idée pour tester çà ?
un soft ou autre chose de quoi simuler le tout..

Merci d'avance Messieurs !