Page 1 sur 2
REVAMPING S7-300
Posté : 14 sept. 2017, 11:13
par Quentin27
Bonjour,
Je dois remplacer un S7-300, cependant je ne sais pas par quelle gamme le remplacer, ET200 CPU, S7-1200, S7-1500 ??
Sachant qu'il n'y a pas de process complexe, 2 cartes codeurs, et des entrées sorties ANA, et des DI/DO classiques.
L'automate sera amené à dialoguer avec un IHM en profibus ou profinet.
Je pense qu'un ET200 CPU pourrait suffire, mais je ne sais pas si il existe des cartes de comptage pour les ET200 CPU.
Le but étant bien sûr, de le remplacer à moindre coût ^^.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cdlt,
Quentin.
Re: REVAMPING S7-300
Posté : 14 sept. 2017, 11:31
par dehell
Bonjour,
Tu peux regarder l'ET200 SP CPU :
http://w3.siemens.com/mcms/programmable ... d-cpu.aspx
Pour le dimensionnement, connais tu la taille mémoire de l'automate que tu remplaces?
As tu des ajouts à faire sur celui-ci?
Quelle plateforme d'automatisation dois tu utiliser ? TIA PORTAL ou Step7 (Simatic Manager)?
Re: REVAMPING S7-300
Posté : 14 sept. 2017, 11:40
par Quentin27
TIA portal,
Non pas d'ajout, à part quelques variables en comm avec l'HMI.
Pour la MMC, ça doit être du 32KB voir 64KB max
Re: REVAMPING S7-300
Posté : 14 sept. 2017, 12:12
par dehell
Un S7-1215 peux faire l'affaire (125Ko de mémoire), le comptage rapide est intégré mais la fréquence de comptage est de 100Khz maxi (à vérifier c'est selon le mode de comptage)...
Il faudrait que tu saches la fréquence maxi de tes compteurs?
L'ET200 SP CPU de Base fait aussi l'affaire, il existe des cartes compteurs rapide à 200Khz... ce sera un peu plus cher.
Coté logiciel : attention, le S7-1200 n'a que 3 langages de programmation, si tu dois convertir depuis le S7-300 du list...
Re: REVAMPING S7-300
Posté : 14 sept. 2017, 12:49
par Quentin27
Oui j'ai du list à convertir

Re: REVAMPING S7-300
Posté : 14 sept. 2017, 13:04
par Quentin27
après, pour les codeurs je ne connais pas la fréquence des codeurs, mais je sais que la carte peut aller jusqu'à 500hz, peut-on connaître le paramétrage de la carte codeur? je ne connais pas se style d'équipement
Re: REVAMPING S7-300
Posté : 14 sept. 2017, 13:40
par dehell
La fréquence, tu dois la calculer :
Fréquence =Résolution du codeur (En point/tr)x Vitesse de rotation du codeur.
Tu dois faire cette estimation pour pas te tromper.
La référence de la carte te donne juste la fréquence maximum à laquelle elle peut compter.
Après, si c'est vraiment 500Hz, le matériel S7-1200 et ET200SP est largement bon (100Khz et 200Khz
Re: REVAMPING S7-300
Posté : 15 sept. 2017, 09:00
par Quentin27
My bad, c'est 500kHz la fréquence max de la carte :/
Re: REVAMPING S7-300
Posté : 15 sept. 2017, 09:04
par Quentin27
Pour info voici la doc du codeur :
Si mes yeux ne me trompent pas, la fréquence max du codeur est de 60kHz.
lien:
http://hpics.li/36f8541
Re: REVAMPING S7-300
Posté : 15 sept. 2017, 11:05
par Mantysse
Bonjour,
Comme le dit Dehell, il te faut la vitesse de rotation... sans ça pas de fréquence.
Maintenant mécaniquement il ne peut peut-être pas monter au delà de 60Khz.
Du coup au niveau config automate ça passe, mais maintenant au niveau process est ce que ça passe?
A+