calcul section cables
Posté : 20 sept. 2017, 09:39
salut
j'ai un client qui souhaite déplacer un groupe froid.
le site est alimenté par un transfo a huile de 800kva qui va sur un tgbt la liaison est en 3*240²pour les phase et 2*240² pour le neutre cuivre
régime de neutre IT
en protection général du TGBT, il y a un masterpack 1200A puis jeu de barre linergy
le départ du groupe froid est en nsx250A 3 pôles
la ligne qui va au groupe froid est en 120² alu sur 50-60m
Pour le déplacement, je dois poser une ligne de 95M
Le client veut que je prolonge les câbles existants..
j'ai essayé de calculer cela avec ecodial mais franchement je ne suis pas sur de mon coup.
si je met un delta de tension 4% , il me donne une ligne de 95² alu sur 95M
un delta 3.5% me donne 120² alu
Ca me semble très faible...
hors il me semble que sur un réseau IT, pour garantir la disjonction au second défaut, il faut gonffler les section
je pense que j'ai loupé qqchose, vous en pensez quoi?
Merci
j'ai un client qui souhaite déplacer un groupe froid.
le site est alimenté par un transfo a huile de 800kva qui va sur un tgbt la liaison est en 3*240²pour les phase et 2*240² pour le neutre cuivre
régime de neutre IT
en protection général du TGBT, il y a un masterpack 1200A puis jeu de barre linergy
le départ du groupe froid est en nsx250A 3 pôles
la ligne qui va au groupe froid est en 120² alu sur 50-60m
Pour le déplacement, je dois poser une ligne de 95M
Le client veut que je prolonge les câbles existants..
j'ai essayé de calculer cela avec ecodial mais franchement je ne suis pas sur de mon coup.
si je met un delta de tension 4% , il me donne une ligne de 95² alu sur 95M
un delta 3.5% me donne 120² alu
Ca me semble très faible...
hors il me semble que sur un réseau IT, pour garantir la disjonction au second défaut, il faut gonffler les section
je pense que j'ai loupé qqchose, vous en pensez quoi?
Merci