Page 1 sur 1

Comptage rapide sur Twido

Posté : 02 oct. 2017, 09:40
par kiwi13nrv
Bonjour !!!

J'ai le besoin d'ajouter deux codeurs incrémentaux sur un système déjà existent. L'automate sur lequel je vais travailler est un Twido référence TWDLCAA24DRF + expansion TM2DMM8DRT.

Le nombres de point (/tour) sur mes codeurs n'a pas besoin d'être extravagant (100 pts/tour c'est bon ...) mais je pense qu'il faudrait quand meme utiliser une entrée à comptage rapide ... Je me trompe ?

De plus, l'automate n'a actuellement qu'une seul entrée libre hors j'en ai besoin de deux (et les deux premières d’après cette doc Schneider https://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA20539/ ). J'ai donc a acheter une carte d'expansion pour seulement 1 seul entrée ... Rageant ... :evil:
Je me trompe quand je dit que %I0.0 et %I0.1 sont des entrées a comptage rapide ?

Existe t-il des expansion pour Twido qui permettent d'avoir 2 entrées à comptage rapides ?

Merci à tous ceux qui prendront la peine de lire ce topic et dans le meilleur des cas d'y répondre :)

Re: Comptage rapide sur Twido

Posté : 02 oct. 2017, 10:48
par itasoft
Slts,
Il n’existe que 2 compteurs rapide pour codeur incrémental sur le TWIDO qui utilisent des entrées dediées
Compteur 1 %I0.0 & %I0.1 compteur 2 %I0.6 & %I0.7
En conclusion il faut liberer ces entrées, les remplacer par ceux de l’extension TM2DMM8DRT. dans le programme

Re: Comptage rapide sur Twido

Posté : 03 oct. 2017, 14:07
par kiwi13nrv
Salut et merci de ton aide, Itasoft toujours au top :)

Néanmoins est tu surs qu'il y a un deuxième compteur sur les Twido ?
J'ai essayé de chercher pour mon automate TWDLCAA24DRF mais je n'ai rien trouvée prouvant l'existence de ce deuxième compteur ...
J'aurai maintenant besoin de 3 codeurs donc si c'est faux je serai obligé de changer d'automate ... :(

Re: Comptage rapide sur Twido

Posté : 03 oct. 2017, 14:29
par itasoft
Slts,
exact, C’est le TWDLCAA40DRF qui dispose de deux compteurs pour codeur incrémental %VFC
Ceci dit, si tu travaille que dans un seul sens de marche et à une fréquence <= 5 kHz
on peut utiliser les compteurs %FC sur une seule voie du codeur incrémental, (3 compteurs dispo)
sinon pour 3 compteurs rapides pour codeur incrémental (biphasé à quadrature) il faut changer d’automate pour un plus gros
(M238) ou (M340+EHC0800)

Re: Comptage rapide sur Twido

Posté : 03 oct. 2017, 20:31
par fish
Salut,
Migre en M221, le programme est entièrement compatible avec le Twido, et il possède 4 entrées rapides.
http://download.schneider-electric.com/ ... 6FR&lang=1

Re: Comptage rapide sur Twido

Posté : 03 oct. 2017, 20:46
par itasoft
@fish,
que 2 possibles si c'est du codeur incrémental biphase (2 entrées par codeur sur 4 entrées rapides disponibles)

Re: Comptage rapide sur Twido

Posté : 04 oct. 2017, 20:48
par fish
itasoft a écrit : 03 oct. 2017, 20:46 @fish,
que 2 possibles si c'est du codeur incrémental biphase (2 entrées par codeur sur 4 entrées rapides disponibles)
Exact, alors direction M241, 8 entrées rapides

Re: Comptage rapide sur Twido

Posté : 04 oct. 2017, 21:08
par itasoft
OUI