S7-1200 récup prog

Posté : 03 oct. 2017, 10:06
par Quentin27
Bonjour,

J'ai quelques questions sur l'automate S7-1200.

- Si je récupère le prog d'un s7-1200 (sans les sources), aurais-je les commentaires et mnémoniques ?
- Je ne vois pas de pile/MMC sur un S7-1200, en cas de coupure électrique, le programme est-il sauvegardé ? si oui, comment ?
- J'ai entendu de la part d'un fournisseur, que le S7-1200 n'était pas très bien suivi de la part de siemens (peu de MAJ), est-il proche de sa fin de vie ?

Merci d'avance pour vos réponses,

Cdlt,

Quentin

Re: S7-1200 récup prog

Posté : 03 oct. 2017, 10:23
par Ronan
Quentin27 a écrit : 03 oct. 2017, 10:06 - Si je récupère le prog d'un s7-1200 (sans les sources), aurais-je les commentaires et mnémoniques ?
Je dirais oui, mais ça vaudrait le coup de vérifier avec PLCSIM rapidement.
Quentin27 a écrit : 03 oct. 2017, 10:06 - Je ne vois pas de pile/MMC sur un S7-1200, en cas de coupure électrique, le programme est-il sauvegardé ? si oui, comment ?
Oui, le programme est enregistré dans une mémoire rémanente.

Source "S7-1200 Easybook" :
- Load memory is non-volatile storage for the user program, data and configuration. When
a project is downloaded to the CPU, it is first stored in the Load memory area. This area
is located either in a memory card (if present) or in the CPU. This non-volatile memory
area is maintained through a power loss. You can increase the amount of load memory
available for data logs by installing a memory card.

- Work memory is volatile storage for some elements of the user project while executing
the user program. The CPU copies some elements of the project from load memory into
work memory. This volatile area is lost when power is removed, and is restored by the
CPU when power is restored.

- Retentive memory is non-volatile storage for a limited quantity of work memory values.
The retentive memory area is used to store the values of selected user memory locations
during power loss. When a power down or power loss occurs, the CPU restores these
retentive values upon power up.
Quentin27 a écrit : 03 oct. 2017, 10:06 - J'ai entendu de la part d'un fournisseur, que le S7-1200 n'était pas très bien suivi de la part de siemens (peu de MAJ), est-il proche de sa fin de vie ?
Jamais entendu ça. Il voulait te vendre un 1500 à la place ?

Re: S7-1200 récup prog

Posté : 03 oct. 2017, 11:06
par Quentin27
Jamais entendu ça. Il voulait te vendre un 1500 à la place ?
Oui ... la différence de prix est quand même énorme.

Re: S7-1200 récup prog

Posté : 03 oct. 2017, 11:35
par Ronan
Quentin27 a écrit : 03 oct. 2017, 11:06
Jamais entendu ça. Il voulait te vendre un 1500 à la place ?
Oui ... la différence de prix est quand même énorme.
C'est étrange, je n'y crois pas. D'autres auront peut-être un autre avis. Personnellement, le choix S7-1200 / S7-1500 se fait uniquement sur le besoin. Autrement dit, je ne monte que rarement du 1500...

Re: S7-1200 récup prog

Posté : 03 oct. 2017, 12:38
par cyril13110
bonjour,
je travail pour le moment sur du s7-1200.
cette gamme d'api est le remplaçant du s7-200, il a été développé pour ca....
parce que remplacer un s7-200 par un 1500 est une belle conneries....

La mémoire est sauvegardé dans une EEPROM interne à l'automate, de ce coté là pas de problème tu peux couper le jus sans problème.
il y a la possibilité d'ajouter une MMC, elle garde la meme fonctionnalité et bien heureusement d’ailleurs.....
la carte mémoire ma sauvé la vie, sur TIA portal il y a la possibilité de mettre un code d’accès pour programmer l'api, une fois paramétré a chaque chargement il faut le retaper et comme je n'avais pas le code carnage.....du coup j'ai utilisé la MMC pour faire sauter le code et tous reflasher.

Nous ne commandons pas chez siemens directement mais plutôt des fournisseurs tier tel de COEXEL et electro sudest (pour le 13), et nous n'avons pas eu d’échos de cette histoire la, par contre vue que siemens sont de gros bâtard ca ne m’étonnerai pas qu'il harcèlent les clients pour prendre du 1500 au lieu de 1200.

Re: S7-1200 récup prog

Posté : 03 oct. 2017, 14:02
par djé
Salut,

Tu peux vérifier sur le site de Siemens ou en est le cycle de vie d'un produit.
A l'aide de la référence tu cherches les caractéristiques techniques.
>> exemple pour une CPU 1200 <<

Re: S7-1200 récup prog

Posté : 03 oct. 2017, 14:25
par Quentin27
djé a écrit : 03 oct. 2017, 14:02 Salut,

Tu peux vérifier sur le site de Siemens ou en est le cycle de vie d'un produit.
A l'aide de la référence tu cherches les caractéristiques techniques.
>> exemple pour une CPU 1200 <<
Super merci, livré depuis 2014, donc il y a de la marge encore...

Re: S7-1200 récup prog

Posté : 04 oct. 2017, 10:43
par Mantysse
Quentin27 a écrit : 03 oct. 2017, 11:06
Jamais entendu ça. Il voulait te vendre un 1500 à la place ?
Oui ... la différence de prix est quand même énorme.
Change de fournisseur tu a un vendeur de tapis en face de toi!!
Il n'y a pas de MaJ oui!! et c'est même rassurant ça veut dire que le produit est stabilisé.

Nan mais c'est quoi ce vendeur de CPU sorti d'HEC...

Re: S7-1200 récup prog

Posté : 04 oct. 2017, 16:54
par jll
Remplacer un 200 par un 1500..si ca passait, c'était beau.. :lol: