Page 1 sur 1

M580 : Perte d'E/S déportées

Posté : 18 oct. 2017, 15:50
par Ronan
Bonjour,

Habitué au Siemens, je dois faire un projet sur du Schneider M580. Sur la partie architecture, j'ai des E/S déportées en ethernet et RS485/Modbus.
Je souhaitais avoir confirmation qu'on peut gérer "proprement" la perte d'un bloc d'E/S déporté sans passer la CPU en stop. Si oui, comment ? *

En cas de perte de communication pour les modules ethernet, quel est le comportement des sorties du module ? Ex : pilotage d'un moteur par une sortie distante.

Merci !

Ronan

Re: M580 : Perte d'E/S déportées

Posté : 18 oct. 2017, 16:27
par fish
Salut,
Et pourquoi voudrais-tu que la CPU passe en stop si tu perds un ilôt d'E/S ?

Re: M580 : Perte d'E/S déportées

Posté : 18 oct. 2017, 16:38
par Ronan
fish a écrit : 18 oct. 2017, 16:27 Salut,
Et pourquoi voudrais-tu que la CPU passe en stop si tu perds un ilôt d'E/S ?
Comme sur Siemens quand l'OB86 n'est pas chargé par exemple. Mais je suis peut-être trop formaté Siemens.

Dans le cas du pilotage d'un moteur par une sortie distante, quel serait le comportement en cas de perte de communication entre l’îlot et l'automate ? Comment gérez-vous ça ?

Merci,

Ronan

Re: M580 : Perte d'E/S déportées

Posté : 18 oct. 2017, 16:47
par fish
Ronan a écrit : 18 oct. 2017, 16:38
fish a écrit : 18 oct. 2017, 16:27 Salut,
Et pourquoi voudrais-tu que la CPU passe en stop si tu perds un ilôt d'E/S ?
Comme sur Siemens quand l'OB86 n'est pas chargé par exemple. Mais je suis peut-être trop formaté Siemens.

Dans le cas du pilotage d'un moteur par une sortie distante, quel serait le comportement en cas de perte de communication entre l’îlot et l'automate ? Comment gérez-vous ça ?

Merci,

Ronan
En cas de perte de communication il y a des positions de repli paramétrables.

Re: M580 : Perte d'E/S déportées

Posté : 18 oct. 2017, 16:51
par Ronan
fish a écrit : 18 oct. 2017, 16:47
Ronan a écrit : 18 oct. 2017, 16:38
fish a écrit : 18 oct. 2017, 16:27 Salut,
Et pourquoi voudrais-tu que la CPU passe en stop si tu perds un ilôt d'E/S ?
Comme sur Siemens quand l'OB86 n'est pas chargé par exemple. Mais je suis peut-être trop formaté Siemens.

Dans le cas du pilotage d'un moteur par une sortie distante, quel serait le comportement en cas de perte de communication entre l’îlot et l'automate ? Comment gérez-vous ça ?

Merci,

Ronan
En cas de perte de communication il y a des positions de repli paramétrables.
Merci !

Re: M580 : Perte d'E/S déportées

Posté : 19 oct. 2017, 11:52
par geronimo
Chez Schneider à ma connaissance, l'automate passe jamais en stop lors d'une mauvaise modification de programme.
Tu dois configurer tes ilots déportés avec des DTM, tu peux y configurer l'état lors d'une perte de connexion, figeage des sorties ou remise à zero

Re: M580 : Perte d'E/S déportées

Posté : 19 oct. 2017, 14:19
par sinced
geronimo a écrit : 19 oct. 2017, 11:52 Chez Schneider à ma connaissance, l'automate passe jamais en stop lors d'une mauvaise modification de programme.
Tu dois configurer tes ilots déportés avec des DTM, tu peux y configurer l'état lors d'une perte de connexion, figeage des sorties ou remise à zero
+1 Pour Geronimo.

Chez Schneider tu t'enfous si ton reseau est disponible ou pas.
Par contre il y a des actions reflexes sur les Advantys qui peuvent etre configurees.

Re: M580 : Perte d'E/S déportées

Posté : 19 oct. 2017, 14:23
par Ronan
Merci Geronimo et sinced !