Page 1 sur 2

TOF S7-300 STEP7 V5.5

Posté : 26 oct. 2017, 12:53
par Quentin27
Bonjour,

J'ai un soucis avec une temporisation.
Je précise que je suis dans un FB appelé par le main (OB1).
Voilà ce que je veux faire:
Utiliser le front descendant d'une sortie pour déclencher une TOF qui enclenchera une sortie pdt 2 sec.

Code:

Réseau 1:
Front déscendant
-|Q20.3|------------------------------------------------------(DB4.DBX0.0)-

Réseau 2:
S_OFFDT
-|DB4.DBX0.0|---------------|S5T#2s|---------------------(DB4.DBX0.1)-

Réseau 3:
-|DB4.DBX0.1|-----------------------------------------------(Q21.6)-

Normalement au passage de 0 à 1 de -|DB4.DBX0.0|- mon bit -(DB4.DBX0.1)- devrait rester à 1 pendant 2sec non ?
En + je ne vois jamais la tempo découler ...

Merci pour votre aide,

Cdlt,
Quentin.

Re: TOF S7-300 STEP7 V5.5

Posté : 26 oct. 2017, 14:02
par djé
Hey,

Je suppose que tu travailles en CONT. Déja ton front descendant il est chelou.
Ensuite essaye d'utiliser S_Pulse (S_Impuls) qui me sembre être plus approprié avec comme condition de déclenchement (pas Q20.3).

N'hésites pas à utiliser la touche F1 pour l'aide contextuelle.

Re: TOF S7-300 STEP7 V5.5

Posté : 26 oct. 2017, 14:19
par Quentin27
djé a écrit : 26 oct. 2017, 14:02 Hey,

Je suppose que tu travailles en CONT. Déja ton front descendant il est chelou.
Ensuite essaye d'utiliser S_Pulse (S_Impuls) qui me sembre être plus approprié avec comme condition de déclenchement (pas Q20.3).

N'hésites pas à utiliser la touche F1 pour l'aide contextuelle.
J'ai essayé avec le S_PULSE et cela n'a rien changé.

Re: TOF S7-300 STEP7 V5.5

Posté : 26 oct. 2017, 15:46
par philou77
Salut

Sur front descendant (passage de 1 à 0) ton bit DB4.DBX0.0 vaudra 1 pendant 1 tour de cycle !!
donc ta tempo TOF vaudra ( 1 tour de cycle + 2 sec )
elle ne devrait s'enclencher qu'au front descendant de Q20.3

amha

Re: TOF S7-300 STEP7 V5.5

Posté : 26 oct. 2017, 15:57
par djé
T'es sur que ta tempo n'est pas utilisée ailleurs?

Re: TOF S7-300 STEP7 V5.5

Posté : 27 oct. 2017, 10:24
par Quentin27
djé a écrit : 26 oct. 2017, 15:57 T'es sur que ta tempo n'est pas utilisée ailleurs?
Oui, Finalement n'arrivant pas à utiliser une simple tempo... j'ai utilisé un compteur et un bit 1s.

Merci pour votre aide

Re: TOF S7-300 STEP7 V5.5

Posté : 27 oct. 2017, 10:40
par djé
Quentin27 a écrit : 27 oct. 2017, 10:24
djé a écrit : 26 oct. 2017, 15:57 T'es sur que ta tempo n'est pas utilisée ailleurs?
Oui, Finalement n'arrivant pas à utiliser une simple tempo... j'ai utilisé un compteur et un bit 1s.

Merci pour votre aide
C'est bien mais il faudrait quand même savoir pourquoi!

Re: TOF S7-300 STEP7 V5.5

Posté : 30 oct. 2017, 11:55
par Quentin27
djé a écrit : 27 oct. 2017, 10:40
Quentin27 a écrit : 27 oct. 2017, 10:24
djé a écrit : 26 oct. 2017, 15:57 T'es sur que ta tempo n'est pas utilisée ailleurs?
Oui, Finalement n'arrivant pas à utiliser une simple tempo... j'ai utilisé un compteur et un bit 1s.

Merci pour votre aide
C'est bien mais il faudrait quand même savoir pourquoi!
J'aimerais bien oui, ne connaissant pas trop step7, faut-il déclarer la tempo quelque part ? pour qu'elle soit active ?

Re: TOF S7-300 STEP7 V5.5

Posté : 30 oct. 2017, 13:34
par Mantysse
Bonjour,

La question qui vous etais posée était de savoir si la tempo était utilisé quelque part.
Pour le savoir il te faut faire une référence croisé, vous savez comment faire?

PS: pour utiliser une tempo, il faut etre capable de suivre les chronogrammes de l'aide contextuelle, les avez vous trouvés?
Comme je n'ai plus de console de programmation, si quelqu'un peu les posters qu'on les analyses.

Bonne journée
Mant'

Re: TOF S7-300 STEP7 V5.5

Posté : 30 oct. 2017, 21:09
par josé