Page 1 sur 1

Ancienne solution RFID Telemecanique

Posté : 03 nov. 2017, 11:45
par JC87
Bonjour,

Je travaille sur un projet qui va probablement nécessiter de récupérer des informations dans des étiquettes Telemecanique XGS-B6262010.

Image

C'est du matériel RFID très ancien puisque les lecteurs (XGS-P602010) sont reliés à un TSX 47 via un coupleur XGS-C5142311 et tout ça doit dater du milieu des années 90. A priori la fréquence utilisée à l'époque n'est pas la même que celle des lecteurs Schneider moderne mais je n'arrive pas à trouver d'informations sur cette fréquence. Le but serait de savoir si je peut trouver aujourd’hui un lecteur capable de lire ces étiquettes ou si il va falloir se lancer dans de la com avec le 47 pour récupérer les infos. Bon je pense que je n'aurai guère de retour mais je tente quand même au cas ou quelqu'un connaitrai un peu ce matos.

JC

Re: Ancienne solution RFID Telemecanique

Posté : 03 nov. 2017, 18:16
par fish
Salut
Même dans les usines Schneider utilisant ces vieux produits on n'a pas pu ré-utilisé quoique ce soit !
Non y a rien de compatible, la techno a totalement changée.

Re: Ancienne solution RFID Telemecanique

Posté : 03 nov. 2017, 19:47
par itasoft
slts,
ce truc ça discute le bout de gras avec le TSX47 en Unitelway, si tu doit remplacer ce TSX47 tu peux reconduire cette com sur le nouvel API

Re: Ancienne solution RFID Telemecanique

Posté : 03 nov. 2017, 20:44
par fish
itasoft a écrit : 03 nov. 2017, 19:47 slts,
ce truc ça discute le bout de gras avec le TSX47 en Unitelway, si tu doit remplacer ce TSX47 tu peux reconduire cette com sur le nouvel API
Prudence !
Si notre ami veut changer son API TSX47, c'est certainement pour passer en M340 ou M580, mais y a plus d'Unitelway !!!!

Re: Ancienne solution RFID Telemecanique

Posté : 03 nov. 2017, 21:47
par itasoft
slts,
disons que ce produit peut discute en FipIO , ModBus rtu et Unitelway, dans les probabilités ça du être utilisé en Unitelway surtout si c'est sur un TSX47425 avec prise Unitelway integrée.

Re: Ancienne solution RFID Telemecanique

Posté : 03 nov. 2017, 21:58
par JC87
C'est plus compliqué que ça, les lecteurs RFID vont sur des coupleurs dédiés (je n'en avais jamais vu) qui sont probablement raccordés sur des cartes SCM (en quoi je sais pas), sur un TSX 47-30. Mais quoiqu'il en soit Il n'est pas prévu de changer cet automate dans la prestation actuelle. De toutes façons c'est un site ultra sensible (hopital) et il va être très difficile de travailler sur cette partie. Moi ce que je dois faire c'est orienter des chariots vers une extension du site tout en laissant passer les autres vers l'ancienne partie et donc et il va falloir que je sache quel chariot dois aller ou. Bref ça va pas être simple...

JC

Re: Ancienne solution RFID Telemecanique

Posté : 03 nov. 2017, 22:06
par itasoft
slts,
ok, compris, en fait c'est pas toi qui écris sur les etiquetttes

Re: Ancienne solution RFID Telemecanique

Posté : 03 nov. 2017, 22:20
par JC87
En effet je n'ai pas la main sur le système qui gère les étiquettes et qui date des années 90. Je vais peut être devoir gratter dedans mais ça me fait un peu peur parce que comme je le disais c'est une partie ultra sensible et c'est un hôpital, pas un client industriel "lambda".

JC

Re: Ancienne solution RFID Telemecanique

Posté : 03 nov. 2017, 23:22
par itasoft
slts,
on va te payer pour que tu nous pose des problèmes.
Une solution pour discuter le bout de gras avec le TSX4730 sans toucher à l'automate existant
il se peut même que ya dejà des boites SCA62 avec une prise de libre.

cliquer dessus pour agrandir
tsx300000000.JPG

Re: Ancienne solution RFID Telemecanique

Posté : 06 nov. 2017, 01:52
par itasoft
slts,
il