Page 1 sur 1

Automate pour CTA

Posté : 27 nov. 2017, 11:32
par MartyMcFly
Bonjour,
J'ai un projet consistant à choisir quel automate installer pour piloter une centrale de traitement d'air ressemblant beaucoup à celle ci: https://www.abcclim.net/centrale-traitement-air.html
J'ai commencé par lister le nombre d'entrées/sorties analogiques et numériques, ensuite on m'a demandé de choisir quelle automate dans la famille des Modicon M340 pourrait faire l'affaire.
J'ai sélectionné celui ci: le https://www.schneider-electric.fr/fr/pr ... t-standard .
J'ai justifier mon choix en regardant le nombre d'entrées analogiques et numériques qu'il possédait mais je n'ai pas trouvé le type d'entrées analogiques qu'il avait ( le nombre d'entrées pour sonde pt1000, le nombre de sorties 0-10V etc...).

Ceci est mon premier projet de ce type et je ne sais pas trop quoi faire maintenant ni si mon choix était judicieux.

Quelqu'un pourrait me conseiller quoi faire pour la prochaine étape ?

Merci d'avance pour votre aide :)

Re: Automate pour CTA

Posté : 27 nov. 2017, 11:34
par itasoft
slts,
ce choix est des plus judicieux, bravo .

Re: Automate pour CTA

Posté : 27 nov. 2017, 11:56
par Cyril93
MartyMcFly a écrit : 27 nov. 2017, 11:32 J'ai justifier mon choix en regardant le nombre d'entrées analogiques et numériques qu'il possédait mais je n'ai pas trouvé le type d'entrées analogiques qu'il avait ( le nombre d'entrées pour sonde pt1000, le nombre de sorties 0-10V etc...).
ôte-moi d'un doute.
Ca c'est juste la capacité de traitement du processeur, il faut y ajouter les cartes d'entrées et sorties en fonction de tes besoins (pt1000, 0-10V, comptage etc...)

Re: Automate pour CTA

Posté : 27 nov. 2017, 12:30
par MartyMcFly
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Merci pour le compliment itasoft :) .

Cyril93, oui c'est ce que je j'avais cru comprendre, si je ne dit pas de bêtises il faut maintenant que je détermine le nombre de cartes à connecter à mon automate et puis il ne restera qu'à l'installer et le programmer ?

Re: Automate pour CTA

Posté : 28 nov. 2017, 12:05
par MartyMcFly
Bonjour,
Je suis en train de choisir les cartes d'entrées/sorties pour l'automate.

Sur le schémas donné dans le lien de mon premier message, j'ai compté 6 E numériques, 5 S numériques, 3 E analogiques et 4 S analogiques.

J'ai donc choisit un module TOR E/S 16 voies et deux modules analogiques de 4 voies, je me suis aidé de ce document: http://eshop.schneider-electric.com/Dow ... 45_2.pdf;3


Je n'ai pas fait d'erreur sur mes choix ?


EDIT:Je me suis aidé de la page 20 et 22
J'ai aussi recompté mes entrées sorties et j'ai maintenant: 15 E numériques, 5 S numériques , 3 E ana et 4 S analogiques j'ai donc pris un module E/S TOR de 32 voies et deux modules E/S analogique de 4 voies