Page 1 sur 1
Interbus sur Premium en PL7-Pro
Posté : 05 déc. 2017, 19:14
par JC87
Bonsoir,
Est que quelqu'un sait si il est possible de récupérer la configuration d'un couleur Interbus IBY 100 avec le soft de Pheonix contact IBS CMD sachant qu'on a aucun des fichiers de configuration (.bg4 et .svc) d'origine ?
JC
Re: Interbus sur Premium en PL7-Pro
Posté : 05 déc. 2017, 19:39
par itasoft
Slts JC,
Sur un Premium , J’avais utilisé le TSXIBY100 Interbus à une époque lointaine (même que je m’étais fait chier comme un rat mort avec ce truc)
Il me semble de mémoire que le fichier CMD est dans le coupleur et que l’on peut le récupérer dans le logiciel CMD tools, ceci dit j’en mettrais pas ma main au feu.
Re: Interbus sur Premium en PL7-Pro
Posté : 05 déc. 2017, 19:46
par JC87
Toute la question est la. La config est dans l'automate donc ça marchait très bien jusqu'a ce qu'on veuille enlever un variateur de la dite config. Là on s'est aperçu que le constructeur n'avait pas fourni les fichiers de configuration et d'import dans PL7, du coup nous voila for marri
JC
Re: Interbus sur Premium en PL7-Pro
Posté : 05 déc. 2017, 19:51
par itasoft
slts,
ok compris, donc tu n'as pas le fichier source du programme, tu l'as télécharge depuis l'automate ya des chances que le CMD ne soit pas dans l'automate. Dans ce cas, ya aussi de grandes chances que tu sois de la baise.
Re: Interbus sur Premium en PL7-Pro
Posté : 05 déc. 2017, 20:55
par JC87
En fait avec CMD on fait la configuration (sauvegardée en .bg4) qu'on exporte en .svc qui est un fichier ASCII qu'on importe ensuite dans PL7. Une fois qu'on a fait ça c'est l'automate qui transfère la configuration réseau au coupleur au démarrage donc on n'a plus besoin de CMD. J'ai eu fait de l'Interbus il y a fort fort longtemps mais comme c'est moi qui avait fait l'application j'avais tous les fichiers. Aujourd'hui c'est une application tierce et malgré la consultation des docs je n'arrive pas a savoir si il est possible de récupérer quelque chose dans le coupleur avec CMD.
JC
Re: Interbus sur Premium en PL7-Pro
Posté : 06 déc. 2017, 06:57
par skip74
salut
question con: as tu essayé de modifier l'extension du fichier pl7 en .zip
de le dézipper pour voir si il n'y aurait pas un fichier de ce type qui traine qqpart...
je n'y crois pas mais bon... qui ne tente rien...
A+
Re: Interbus sur Premium en PL7-Pro
Posté : 06 déc. 2017, 08:42
par JC87
Hello,
Je peut essayer mais je doute que je puisse trouver quelque chose dans ce fichier.
JC
Re: Interbus sur Premium en PL7-Pro
Posté : 06 déc. 2017, 14:57
par Béryl
Pas besoin de le renommer en .zip, tu le donnes direct à bouffer à 7zip !