Bonjour,
Sur mon projet je dois recuperer des données analogique sur mon écran Magélis. Pour ce faire j'ai un îlot avec un STB NIP2212 et des cartes ART0200. Seulement je n'arrive pas à avoir mes données sur mon écran.

Re: Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis
Posté : 20 déc. 2017, 11:32
par Béryl
Si tu gères les adresses avec la syntaxe EIC61131 tu dois les entrer suivant la topologie que tu as déclarée en I/O scanning pas les adresses modbus.
Re: Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis
Posté : 20 déc. 2017, 12:20
par Kahtor
Mais le soucis c'est que j'ai rien rentré et je ne sais pas comment le faire.
Re: Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis
Posté : 20 déc. 2017, 12:46
par JC87
Bonjour,
Il y a un automate sur cette installation ou tu essaye de faire communiquer directement le Magelis avec l'îlot ?
JC
Re: Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis
Posté : 20 déc. 2017, 13:39
par Kahtor
Aucun automate on essaye de le faire directement.
Re: Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis
Posté : 20 déc. 2017, 15:32
par Ulairi
Bonjour,
attention à la configuration de votre communication dans Vijeo Designer :
En syntaxe IEC61131, il faut mettre pour l'ordre de mot des doubles mots (DINT, REAL etc...)
Mot de poids faible en premier ! Sinon, il y a inversion entre vos 16 premiers bits et vos 16 derniers bits dans les valeurs récupérées dans l'IHM pour les doubles mots.
Dans la capture ci-dessus, vous avez mis
Mot de poids fort en premier, ce qui n'est pas correct.
Re: Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis
Posté : 20 déc. 2017, 15:41
par Kahtor
Re: Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis
Posté : 20 déc. 2017, 15:52
par Béryl
Ah, au temps pour moi, je pensais qu'il y avait un automate !
Si tu décoches la case "Syntaxe IEC" et que tu entres les adresses modbus (45394 et non %MW45394), ça donne quoi ?
C'est une manip que j'ai jamais faite, mais il me semble qu'il y a une table d'échange aussi à paramétrer dans la tête d'îlot.
Vois l'aide d'Advantys, elle est assez bien fichue.
Re: Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis
Posté : 20 déc. 2017, 15:55
par Kahtor
C'est ce que j'ai fini par faire, et j'ai rien sur mon ecran.

Re: Ethernet direct entre STBNIP et ecran magélis
Posté : 20 déc. 2017, 15:59
par Béryl
Ta variable semble être un entier, pas un réel.