Page 1 sur 2

Wago 750-494 power measurement

Posté : 20 déc. 2017, 22:03
par Mrjack
Bonjour,
Quelqu'un d'entre vous a t il déjà utilisé ce module?
Comment coder et récupérer les données sous codesys 2.3 ou Ecockpit?
Je serai preneur d'un bout de code d'exemple.
Je n'ai pas bien assimilé la doc .
J'ai bien compris que tout est stocké dans des mots ou doubles mots par des convertisseurs analogiques, mais je ne comprend pas la notion de MET_ID et COL_ID
JE récupère bien via I/O check (facile) mais je voudrai l’intégrer en programme sur une webvisu et je sèche...
Merci pour votre aide.
Bien cordialement
LJ

Re: Wago 750-494 power measurement

Posté : 21 déc. 2017, 14:07
par bgegilles
j 'ai deja utilisé. Wago donne un exemple qui fonctionne sans trop de soucis.

Re: Wago 750-494 power measurement

Posté : 21 déc. 2017, 18:34
par Mrjack
Bonsoir,
Merci pour La réponse.
Justement je n'ai trouvé que la doc sur le net et je ne vois pas d'exemple précis dessus a part les notions indiquées dans mon premier post.
Je ne comprends pas comment les mettre en oeuvre.
Pouvez vous m'en dire un peu plus?
Merci
Bien cordialement
LJ

Re: Wago 750-494 power measurement

Posté : 22 déc. 2017, 00:29
par Ulairi
Bonjour,

Avec l'application note, il y a en principe un exemple de programme :

https://eshop.wago.com/JPBC/0_5StartPag ... O01&zone=7

a voir dans "téléchargement"

Re: Wago 750-494 power measurement

Posté : 23 déc. 2017, 23:18
par Mrjack
Bonjour,
nickel, merci. :-)

Re: Wago 750-494 power measurement

Posté : 24 déc. 2017, 12:02
par Mrjack
Fausse joie....

Je suis sous Ecockpit et la librairy et les blocs fonctions ont changés :-(...
494.png


Je ne sais pas comment définir Le I_port et le Type config.
Merci pour votre aide.
Cdlt
LJ

Re: Wago 750-494 power measurement

Posté : 24 déc. 2017, 12:03
par Mrjack
lib.png

Re: Wago 750-494 power measurement

Posté : 24 déc. 2017, 12:04
par Mrjack
Idem pour le bloc values
valu.png

Re: Wago 750-494 power measurement

Posté : 24 déc. 2017, 14:14
par Mrjack
Encore moi :-)

J'ai tout capté, ça marche...
Désolé pour le bruit.
Bonnes fêtes

ok.png

Re: Wago 750-494 power measurement

Posté : 06 nov. 2019, 17:08
par khlass
Bonjour
je voudrais relancer ce sujet pour mieux comprendre moi aussi j'essaie de travail sur le wago 750-494 avec un coupleur de bus 750-342 et j'aimerais acquérir les données enforme SQL, XML ou même EXEL pour les exploiter après…

Merci :D