arrêt d'urgence et step7

Posté : 29 déc. 2017, 09:36
par ELECTO
bonjour :)
j'ai besoin de savoir qlq chose :?
je trouve des difficulté au programmation de l’arrêt d'urgence sous step7 graph, est ce qu'il faut met dans le programme de l'automate ou bien qu'il soit juste câblé avec un autre dispositif :roll: mais dans ce cas le rearemement pause un autre probleme?
qlq peut peut me donner des point sur les lettres :)
merci
ELECTO

Re: arrêt d'urgence et step7

Posté : 29 déc. 2017, 11:05
par JC87
Bonjour,

Si on parle d'un processeur S7 "normal" et pas Safety (avec un F à la fin) les arrêts d'urgence ne doivent en aucun cas être traités dans le programme automate pour gérer la sécurité des personnes. Cela doit être fait en dehors de l'automate soit par un ou des relais de sécurité classique en câblé soit par un contrôleur de sécurité dédié. Dans le programme automate on peux par contre récupérer une ou des entrées de recopie des états des organes de sécurité pour information sur IHM par exemple ou pour placer la machine ou le process sans un état donné mais encore une fois sans agir directement sur les organes de sécurité.

JC

Re: arrêt d'urgence et step7

Posté : 29 déc. 2017, 11:47
par itasoft
slts,
c'est incroyable que certains ne savent encore pas ça, il y en as qui veulent finir leurs jours en prison en cas d'accident.

Re: arrêt d'urgence et step7

Posté : 29 déc. 2017, 12:08
par ELECTO
merci d'abord
je suis débutant dans le monde d'industrie dans mes études on n'a pas traité des chose comme ca .maintenant j'ai un simple cahier de charge
c'est la commande de trois petit vérins donc j'ai dit prk pas utilise juste la commande OFF-SQ dans DB qui permet de désactiver tous les sorties. encore reste le problème de rarement
merci a tous

Re: arrêt d'urgence et step7

Posté : 30 déc. 2017, 20:14
par Ronan
ELECTO a écrit : 29 déc. 2017, 12:08 merci d'abord
je suis débutant dans le monde d'industrie dans mes études on n'a pas traité des chose comme ca .maintenant j'ai un simple cahier de charge
c'est la commande de trois petit vérins donc j'ai dit prk pas utilise juste la commande OFF-SQ dans DB qui permet de désactiver tous les sorties. encore reste le problème de rarement
merci a tous
Non. Si tu as des vérins, tu es probablement soumis à la directive machine 2006/42 CE. Pour faire simple, elle impose une analyse de risque et une architecture de sécurité adaptée en fonction des risques, et l'utilisation d'un automate classique pour assurer l'absence de situation dangereuse n'est pas autorisé.

Si quelqu'un se blesse sévèrement, la gendarmerie viendra poser un scellé sur machine et on te demandera le DT (dossier technique) avec l'analyse de risques, l'architecture de sécurité retenue et la note de calcul. Si t'as tout faux, tu peux être condamné.

Re: arrêt d'urgence et step7

Posté : 03 janv. 2018, 11:15
par Mantysse
Bonjour,

Effectivement une gestion des sécurités même simple demande un peu d'organisation.

1) Analyse de risque pour la determination du niveau de sécurité requis
2) Choix des composants
3) "Assemblage" des composants, Electrique ou/et software en fonction des technologies
4) Analyse systema (ou équivalent) pour justifer du niveau de sécurité

Dans votre cas il semble que:
- Vous n'ayez pas fait d'analyse de risque
- Choisi des composants inadaptés, ici une CPU 1200 normal sans la certification "sécurité"
Pouvez vous nous confirmer que la référence de la CPU comporte la lettre "F" ou pas?

Ensuite vous etes débutants soit, tout le monde a été débutant, mais quand on le sait on peut plus facilement orienter les réponses, une petite présentation surtout pour les débutants est fortement conseillé.

Dernier point: ce sujet fait plus référence a de la sécurité machine aussi je le déplace dans la bonne section.

Dans l'attente de votre retour
Mant'

Re: arrêt d'urgence et step7

Posté : 16 févr. 2018, 09:42
par Kallysto
ELECTO a écrit : 29 déc. 2017, 12:08 dans mes études on n'a pas traité des chose comme ca .
Je dois lui reconnaitre ça : il n'en a jamais été question ni dans mon DUT GE ni dans ma LP SARI. Le plus approchant serait ce qu'on a fait en SI mais c'était très général et pas lié spécifiquement à l'automatisme et au choix du matériel automate.
Et si personne ne te le dit ni ne te guide un minimum au début, difficile de le savoir...