Page 1 sur 1

Lecture de mots Flottants twidoSuite

Posté : 09 janv. 2018, 12:44
par JUL83
Bonjour,

J'ai un automate twido avec lequel je communique en modbus avec un compteur d’énergie.
J'arrive à lire N mots en utilisant une macro comm.
Par contre là ou je suis bloqué , c'est que je voudrais lire des mots flottants , et là je n'y arrive pas .

Quelqu'un aurait-il une petite idée?

Très cordialement.

JUL

Re: Lecture de mots Flottants twidoSuite

Posté : 09 janv. 2018, 19:01
par itasoft
slts,
lire la valeur sur 2 mots %MWi et les retrouver dans une variable %MFi à la même adresse absolue.

Re: Lecture de mots Flottants twidoSuite

Posté : 09 janv. 2018, 20:53
par JUL83
Salut ,

Tout d'abord je te souhaite une bonne année.
Merci pour la réponse, je regarde ça demain, je dois avoir un petit problème de recouvrement....