Page 1 sur 2

Relais de détection de front

Posté : 17 janv. 2018, 14:11
par Laurent
Bonjour,

J'ai un appareil de contrôle de réseaux électriques qui délivre un contact sec pour du report de défaut.
Le contact s'ouvre sur détection d'évènement, et je dois remonter cette info en supervision, via un automate.
Le souci, c'est que le contact reste ouvert le temps de l'évènement, ce qui peut être très court : moins de 20 ms.
Pour être sûr de voir l'info sur une entrée automate classique, je pensais prolonger la durée de ce signal en passant par un relais de contrôle, genre temporisation qui se lance sur front descendant.
Je ne trouve pas mon bonheur, je suis certainement passé à côté, du coup je me tourne vers mon forum préféré : auriez-vous un modèle ou une référence, voire une meilleure idée pour faire ça ?

Cordialement,

Re: Relais de détection de front

Posté : 17 janv. 2018, 17:08
par chgui
Salut,

Un auto maintien avec un relais + un aditif temporisé genre chez schneider LADT2-> maintien de l'info par le contact temporisé.

Re: Relais de détection de front

Posté : 17 janv. 2018, 19:55
par itasoft
Teporisation repos REF: RE11lCBM
OU Contact de passage REF:RE11LHBM
tempo.JPG
tempo.JPG (9.62 Kio) Vu 6217 fois

Re: Relais de détection de front

Posté : 17 janv. 2018, 20:08
par fish
Salut,
20ms est semble-t-il suffisant pour attaquer un entrée d'automate et la paramétrer sur front montant pour pouvoir l'exploiter, non ?

Re: Relais de détection de front

Posté : 17 janv. 2018, 20:25
par itasoft
slts,
disons que 20ms c'est limite pour une entrée TOR standard

Re: Relais de détection de front

Posté : 18 janv. 2018, 08:29
par ProfnovA
N'est-t-il pas possible de paramétrer la temporisation dans ton appareil? C'est souvent le cas.

Re: Relais de détection de front

Posté : 18 janv. 2018, 19:48
par Lorent2
itasoft a écrit : 17 janv. 2018, 20:25 slts,
disons que 20ms c'est limite pour une entrée TOR standard
Court pour une entrée TOR, alors pour un relais : le temps de démagnétiser le circuit et tout ...

Re: Relais de détection de front

Posté : 18 janv. 2018, 21:14
par itasoft
slts,
pour ceux qui ne le savent encore pas (suivez mon regard) les entrées standards possèdent d'office une immunité entre 10 à 20 ms

Re: Relais de détection de front

Posté : 19 janv. 2018, 08:16
par ProfnovA
Tu as ce genre de relais a accrochage. Apparement 15ms suffiraient a l'accrocher en DC (temps max), donc ça pourrait aller.

https://fr.rs-online.com/web/p/relais-a ... e/0803304/

Quel est l'appareil qui te délivre ta pulse?

Re: Relais de détection de front

Posté : 19 janv. 2018, 17:05
par josé
bonjour,
Un bloc temporel fera l'affaire :
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... ck=P&tab=1