Page 1 sur 1
variateur, terminal de dialogue
Posté : 28 janv. 2018, 15:53
par corbin
bonjour
professeur en électrotechnique, je voudrai pouvoir modifier les paramètres de vitesse (ATV312) à partir d'un automate ou d'un terminal de dialogue (ma préférence)
Cela est'il possible
merci de vos réponses
Re: variateur, terminal de dialogue
Posté : 28 janv. 2018, 17:13
par fish
Bonjour,
Oui bien sûr, c'est même fait pour ça !
Re: variateur, terminal de dialogue
Posté : 28 janv. 2018, 17:55
par corbin
je ne vois pas comment avoir accès au variable du variateur a partir du terminal de dialogue
bien sur il faut que les différents composants soit sur le même réseau mais après, je séche
Re: variateur, terminal de dialogue
Posté : 28 janv. 2018, 19:58
par itasoft
slts,
on s'autorise à penser que le terminal de dialogue c'est un IHM
-Sur IHM mettre le pilote Modbus RTU (Maître par défaut)
-Sur IHM déclarer un équipement Modbus esclave @1
-sur IHM déclarer des variables externes aux adresses à lire ou à écrire dans le variateur
exemple sur IHM Schneider : %MW360 pour l'adresse modbus 360 (syntaxe IEC61131)
Re: variateur, terminal de dialogue
Posté : 28 janv. 2018, 20:55
par corbin
oui mais après dans tes variables dans IHM tu récupère comment les variables du variateurs. Sur un automate je sais mais pas sur un variateur
Re: variateur, terminal de dialogue
Posté : 28 janv. 2018, 21:47
par Ulairi
Bonjour cher collègue,
Merci d'indiquer quel est le matériel mis en oeuvre (IHM, Automate, type de réseau) pour pouvoir répondre.
Voir le manuel "ATV312 - Communication variables manual" pour la liste des variables disponibles :
https://download.schneider-electric.com ... e=BBV51701
Exemple : La lecture de la fréquence de rotation en tr/min de l'ATV312 est disponible sur le registre 8604
Aide : "Gestion d’un variateur ATV312 par un automate PREMIUM (ou M340) via Modbus" :
http://www2.schneider-electric.com/reso ... Modbus.pdf
Re: variateur, terminal de dialogue
Posté : 29 janv. 2018, 00:49
par itasoft
slts,
oui mais après dans tes variables dans IHM tu récupère comment les variables du variateurs. Sur un automate je sais mais pas sur un variateur
Exemple : La lecture de la fréquence de rotation en tr/min de l'ATV312 est disponible sur le registre 8604
pour l'exemple à Ulairi et si c'est un IHM Schneider sous Vijeo-designer
-Dans IHM équipement Modbus cocher la case syntaxe IEC61131
-Déclarer dans les variables une variable externe type INT %MW8604
-Afficher cette variable sur une page écran pour lire la fréquence de rotation
Pour écrire dans le variateur c’est pareil:
-Déclarer une variable externe INT à la bonne adresse ex : %MW8610 (max vitesse)
-Afficher cette variable dans une page écran et y entrer une valeur qui va s'écrire automatiquement dans le variateur à l'adresse 8610
Re: variateur, terminal de dialogue
Posté : 29 janv. 2018, 06:24
par corbin
merci j'y vois beaucoup plus clair
maintenant il me reste plus qu'a trouver comment trouver et changer l'adresse IP et après ça va avancer