Page 1 sur 1

Erreur 809B Communication Modbus

Posté : 30 janv. 2018, 11:27
par dixblox
Bonjour,
Je fait un programme de communication modbus TCP/IP et en utilisant le bloc MB_client, je me retrouve avec l'erreur 809B .

J'ai cherché sur internet sans réponse. Quelqu'un aurait-il une solution a mon problème.

Coordialement

Re: Erreur 809B Communication Modbus

Posté : 30 janv. 2018, 11:33
par Mantysse
Bonjour,

Je crois que vous avez un soucis avec l'adresse locale (Configuration matériel) du coupleur Modbus
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10

A+
Mant'

Re: Erreur 809B Communication Modbus

Posté : 01 févr. 2018, 15:33
par dixblox
Merci beaucoup, sa ma bien aidé