Page 1 sur 1

Communication Balance et CPU 4-20mA

Posté : 15 févr. 2018, 12:18
par FahdAmeri
Bonjour a tout le monde.

En faite je veux raccorder une Balance numérique ( WLC 6/A 2) avec CPU siemens 313C, l'objectif c'est de contrôler le poids des pièces.
Ma question est comme suit:

La balance présente un port série RS232, Est ce que je pourrais prendre le signal de 4-20mA ou 0-10V à partir de ce dernier???

Merci

Re: Communication Balance et CPU 4-20mA

Posté : 15 févr. 2018, 12:30
par sinced
Le port serie est pour une communication reseau. La carte analogique peut lire les signaux 4-20mA.
Donc si tu as un port serie, faut chercher a communiquer et a recuperer cette valeur a partie d'un reseau industriel.

Re: Communication Balance et CPU 4-20mA

Posté : 15 févr. 2018, 13:53
par FahdAmeri
sinced a écrit : 15 févr. 2018, 12:30 Le port serie est pour une communication reseau. La carte analogique peut lire les signaux 4-20mA.
Donc si tu as un port serie, faut chercher a communiquer et a recuperer cette valeur a partie d'un reseau industriel.
Merci, mais je suis entrain de chercher le signal courant ou tension dans la carte de balance pour le raccorder avec la carte AI du CPU,Mon problème
c' est que j'ai pas trouvé le convertisseur dans la carte (balance).

Autre chose j'ai un seul port série dans la CPU 313C, si je connecte la balance au CPU comment je peux mettre ma console en ligne .

Re: Communication Balance et CPU 4-20mA

Posté : 15 févr. 2018, 15:23
par Ronan
FahdAmeri a écrit : 15 févr. 2018, 13:53
sinced a écrit : 15 févr. 2018, 12:30 Le port serie est pour une communication reseau. La carte analogique peut lire les signaux 4-20mA.
Donc si tu as un port serie, faut chercher a communiquer et a recuperer cette valeur a partie d'un reseau industriel.
Merci, mais je suis entrain de chercher le signal courant ou tension dans la carte de balance pour le raccorder avec la carte AI du CPU,Mon problème
c' est que j'ai pas trouvé le convertisseur dans la carte (balance).

Autre chose j'ai un seul port série dans la CPU 313C, si je connecte la balance au CPU comment je peux mettre ma console en ligne .
Pour moi la CPU n'a pas de port série. Sur la 313C, tu as de dispo :
SIMATIC S7-300, CPU 313C, Compact CPU with MPI, 24 DI/16 DO, 4 AI, 2 AO, 1 Pt100, 3 high-speed counters (30 kHz), Integr. power supply 24 V DC, work memory 128 KB, Front connector (2x 40-pole) and Micro Memory Card required
Si ta balance a une interface RS232, pour faire les choses proprement, je me tournerais vers une carte CP340 ou CP341.

Re: Communication Balance et CPU 4-20mA

Posté : 15 févr. 2018, 21:23
par steph31
Bonsoir

Il faudrait récupéré la documentation de la balance pour savoir exactement la fonction du port série(lecture de la valeur, étalonnage ou dialogue avec son logiciel surement propriétaire).
Si le port RS232 permet de transféré la mesure, dans ce cas il faut déterminé la composition de la trame protocole (interrogation et réponses).

Le port de la CPU est du MPI il permet la programmation de l'automate. Il faut rajouté une carte CP340 RS232. ensuite il faut programmé les fonctions de communication.

oublie le 4-20mA sur cette balance.

Re: Communication Balance et CPU 4-20mA

Posté : 15 févr. 2018, 21:31
par steph31
Désole j'ai répondu un peux vite.
Sur le site de votre balance, j'ai trouvé le module "POWER LOOP OUPUT" dans la rubrique accessoire.
module sortie 4-20mA.

http://radwag.com/en/wlc-6-a2-precision ... -102-107#5

http://radwag.com/fr/sortie-de-boucle-d ... -116-109#1

Dans ce cas, vous pouvez utilisé une entrée ana de votre automate.

Re: Communication Balance et CPU 4-20mA

Posté : 16 févr. 2018, 14:40
par sinced
steph31 a écrit : 15 févr. 2018, 21:31 Désole j'ai répondu un peux vite.
Sur le site de votre balance, j'ai trouvé le module "POWER LOOP OUPUT" dans la rubrique accessoire.
module sortie 4-20mA.

http://radwag.com/en/wlc-6-a2-precision ... -102-107#5

http://radwag.com/fr/sortie-de-boucle-d ... -116-109#1

Dans ce cas, vous pouvez utilisé une entrée ana de votre automate.
Crois moi si tu as le choix entre le signal 4-20mA et le port serie, je te recommande vivement le signal 4-20mA :D Bon courage