Page 1 sur 1

[RÉSOLU] aide somachine basic

Posté : 21 févr. 2018, 18:42
par jimmylove007
bonjour

je suis nouveau dans le forum, j'utilise somachine basic avec vijeo designer basic et j'ai un probléme

je veux écrire une valeur de variable réel a partir de vijeo designer mais lorsque je rentre une valeur par exemple 100.230 sur l interface ihm ça affiche 100.130 sur vijeo designer et sur somachine basic
Sans titreggg.jpg

Re: aide somachine basic

Posté : 21 févr. 2018, 19:48
par itasoft
slts,
essaye en utilisant des %MF uniquement d'adresses paire ex; %MF100, %MF102, %MF104

Re: aide somachine basic

Posté : 21 févr. 2018, 19:55
par jimmylove007
merci beaucoup pour votre réponse rapide

j'ai fait ce que tu ma conseillé ; pour vijeo designer la valeur ne change plus j'ai mis 100.230 et ça n'a pas changé par contre pour somachine il y a des chiffre que je ne comprend pas
werwr.png

Re: aide somachine basic

Posté : 21 févr. 2018, 20:34
par itasoft
slts,
quels chiffres ??

Re: aide somachine basic

Posté : 21 févr. 2018, 21:49
par jimmylove007
RESOLU

comme a dit itasoft il faut utilisé des adresse paires mais aussi modifier sur l interface de configuration de bijeo designer

j'ai trouvé la solution sur ce forum

http://automatuto.com/vijeo-echange-de- ... uble-mots/