Défaut capteur analogique sur M221
Posté : 27 févr. 2018, 14:49
Bonjour les amis
eeeeeeh oui , je reviens encore vers vous pour ma question
j'ai un M221 avec module analogique et un capteur 4..20 ma , sur mon module j'ai definie 4 ..20 ma pour 4 000 20 000 pts , le problème que j'ai c'est que si je simule un circuit ouvert ma valeur devient 4 000 , et pour une valeur supperieur a 20 ma ( cas d'un court circuit ) ma valeur reste toujours
20 000 ,
comment faire pour détecter un défaut capteur ( cas rupture de câble ou court circuit)
moi je pense qu'il faut définir la voie comme 0 ..20 ma comme cas en cas d'une valeur inférieur a 4 ma donc inférieur a 4000 j'ai un défaut capteur
eeeeeeh oui , je reviens encore vers vous pour ma question
j'ai un M221 avec module analogique et un capteur 4..20 ma , sur mon module j'ai definie 4 ..20 ma pour 4 000 20 000 pts , le problème que j'ai c'est que si je simule un circuit ouvert ma valeur devient 4 000 , et pour une valeur supperieur a 20 ma ( cas d'un court circuit ) ma valeur reste toujours
20 000 ,
comment faire pour détecter un défaut capteur ( cas rupture de câble ou court circuit)
moi je pense qu'il faut définir la voie comme 0 ..20 ma comme cas en cas d'une valeur inférieur a 4 ma donc inférieur a 4000 j'ai un défaut capteur