Défaut capteur analogique sur M221

Posté : 27 févr. 2018, 14:49
par AMINE
Bonjour les amis
eeeeeeh oui , je reviens encore vers vous pour ma question
j'ai un M221 avec module analogique et un capteur 4..20 ma , sur mon module j'ai definie 4 ..20 ma pour 4 000 20 000 pts , le problème que j'ai c'est que si je simule un circuit ouvert ma valeur devient 4 000 , et pour une valeur supperieur a 20 ma ( cas d'un court circuit ) ma valeur reste toujours
20 000 ,
comment faire pour détecter un défaut capteur ( cas rupture de câble ou court circuit)
moi je pense qu'il faut définir la voie comme 0 ..20 ma comme cas en cas d'une valeur inférieur a 4 ma donc inférieur a 4000 j'ai un défaut capteur

Re: Défaut capteur analogique sur M221

Posté : 27 févr. 2018, 17:24
par itasoft
slts,
c'est indiqué dans le STATUS de la voie %IWS1.xxxx
aide en ligne, chercher "Diagnostic des modules d'E/S analogiques"

Re: Défaut capteur analogique sur M221

Posté : 28 févr. 2018, 17:28
par AMINE
testé et approuvé , merci beaucoup itasoft

Re: Défaut capteur analogique sur M221

Posté : 21 août 2018, 17:27
par christ211988
Bonjour les amis,

j'ai un soucis avec mon M221 scheneider qui commande une motopompe;le premier soucis est que j'avais deux voies de grilles sur la carte donc je n'avais plus de E/S de disponible après avoir affecté mes instruments sur d'autres voies.
Cependant ne pouvant laisser mon ssystème sans une carte ayant de disponibilité,j'ai change de carte er fait le tansfère de data vers la nouvelle carte mais il s'est avéré que avec la nouvelle carte les indications de trois de mes instruments sont resté figé à 0 quand j'ai mis la pompe en marche.

merci de m'aider car je ne sais plus que faire