Page 1 sur 1

Actualiser equipement SoMachine

Posté : 06 mars 2018, 15:54
par Chris76
Bonjour,

Je vous contacte car j'ai un problème d'actualisation d'équipement sur SoMachine.
Suite à un revamping on a remplacé un variateur ATV312 par un ATV320. Pour garder les les mêmes paramètres j'aimerais actualiser l'appareil.
Dans l'arborescence de mon navigateur j'ai mon ancien ATV 312 qui communique en CANopen avec un pupitre automate. Lorsque je fais un clique droit j'ai comme choix d'actualiser l'appareil donc le remplacer avec un autre, dans mon cas ATV 320. Le soucis est que lorsque j’accède à la fenêtre Actualiser l''appareil dans l'Appareil il apparait que le modele ATV 312. Dans la bibliothèque j'ai bien importé l'ATV320 mais ici il n'apparait pas.
Avez vous une astuce pour faire apparaitre le modèle ATV320 dans cette liste?

Mercie d'avance pour une éventuelle solution.

Re: Actualiser equipement SoMachine

Posté : 13 mars 2018, 16:22
par Relax1485
Salut,
J'ai été dans la même problématique toi.
2 choses possibles :
- supprimer dans SoMachine l'équipement ATV312 et le remplacer par un nouveau en ATV320
attention tous les blocs fonction variateur sont à remplacer avec la bibli GiPLC

- déclarer ton ATV320 comme étant un ATV312 ( device identification ) avec la console LCD :
*aller dans le menu 2 identification
*cliquer la version de FW de la console pendant 5s pour ouvrir le menu caché
*cliquer identification -> Configuration -> FULL -> hidden menu -> appli hidden menu -> paramètre application17
*passer la valeur de application17 à 1
*sauvegarder et rebooter le variateur.

Il sera reconnu comme un ATV312

PS: je n'ai jamais testé la deuxième méthode car je n'ai pas de console LCD pour les ATV. mais c'est Schneider qui m'avait envoyé la procédure.

;)