Page 1 sur 1

comptage impulsionelle avec le ME4ZRT

Posté : 13 mars 2018, 15:46
par Benitole7
Bonsoir.
j'ai un travail qui est d'afficher sur un magelis les information des compteurs d'impulsion ME4ZRT
j'utilise un compteur ctu_dint dans unity pro.
dans la fiche technique du compteur ME4ZRT on me dit que le compteur envoi x/10 kWh par impulsion de 200ms (x etant le calibre de mon TI). J'ai un TI qui fait 500/5
donc 500/10 kWh =50kWh par impulsion..
sachant que le compteur dans unity pro compte un(1) a chaque impulsion.
comment je peut recuperer chaque comptage du compteur dans unity pro et le faire correspondre a 50kWh pour afficher sur mon magelis..
vos conseil me seront vraiment utile..
bien a vous.
cordialment.

Re: comptage impulsionelle avec le ME4ZRT

Posté : 13 mars 2018, 16:30
par philou77
Salut,

Simplement incrémenter sur front montant de ton entrée (Relier le contact NO du ME4ZRT à une entrée TOR) un mot de la valeur de ton impulsion..car une impulsion de 200ms, ça peux se traiter sans trop de problème dans le cycle automate (au pire, dans un tâche périodique si besoin est).

Conso est à déclarer en réel

Conso:=Conso + 0.050 ( pour un comptage en MWh)

Afficher Conso dans ton magelis .

Re: comptage impulsionelle avec le ME4ZRT

Posté : 13 mars 2018, 16:45
par Benitole7
wi je vois ce que tu dit..
donc a chaque front de mon entrée , j’incrémente conso de 50..
ok merci pour ton aide et tes conseil

Re: comptage impulsionelle avec le ME4ZRT

Posté : 13 mars 2018, 16:58
par Benitole7
comment je peut traduire cela en ladder stp?
je reste ouvert a toute autre proposition
bien a vous.

Re: comptage impulsionelle avec le ME4ZRT

Posté : 14 mars 2018, 10:30
par philou77
Salut !

Traduire en ladder ?
Ca tiens sur une ligne de programme !....un peu de travail personnel quand même ;-)