Page 1 sur 2

Quantum avec Unity

Posté : 14 mars 2018, 14:10
par Laurent
Bonjour,

comment établir la connexion entre Unity Pro XL et un processeur Quantum 140 CPU 672 00 pour charger le programme ?
Quel câble dois-je utiliser ?
J'ai tenté une connexion USB via un câble USB standard, une connexion ethernet via un câble ethernet sur les ports des modules 140 NOE 771 11, mais comme il n'y a pas d'appli chargée, pas de réseau configuré...

Désolé de me tourner vers mon forum favori, mais l'aide en ligne de Unity ne m'indique rien, non plus que le site de Schneider...
Et comme c'est la première fois que je travaille sur un Quantum, je me trouve un peu démuni.
Toute aide sera la bienvenue !

Re: Quantum avec Unity

Posté : 14 mars 2018, 14:29
par sinced
Bonjour as tu configure les drivers ?
Quel message d'erreur tu obtiens ?
Poste des captures d'ecran si possible.

Re: Quantum avec Unity

Posté : 14 mars 2018, 15:24
par JC87
Bonjour,

J'ai travaillé sur du Quantum mais c'était les anciennes générations avec Concept. Cela dit en USB ça devrait marcher comme avec un M340 en mettant "SYS" comme adresse et "USB" en média et bien entendu en vérifiant que Unity soit en mode standard et pas en simulation. Après comme l'a dit Sinced il faut que le driver USB soit installé, normalement il le fait tout seul quand on branche le câble mais ça a peut être merdé et il faudra le refaire en cherchant l’exécutable "SchneiderPLCUSBDriverSuite.exe" qui doit se trouver quelque part sur ton pc.

JC

Re: Quantum avec Unity

Posté : 14 mars 2018, 16:55
par sinced
JC87 a écrit : 14 mars 2018, 15:24 Bonjour,

J'ai travaillé sur du Quantum mais c'était les anciennes générations avec Concept. Cela dit en USB ça devrait marcher comme avec un M340 en mettant "SYS" comme adresse et "USB" en média et bien entendu en vérifiant que Unity soit en mode standard et pas en simulation. Après comme l'a dit Sinced il faut que le driver USB soit installé, normalement il le fait tout seul quand on branche le câble mais ça a peut être merdé et il faudra le refaire en cherchant l’exécutable "SchneiderPLCUSBDriverSuite.exe" qui doit se trouver quelque part sur ton pc.

JC
+1

Re: Quantum avec Unity

Posté : 15 mars 2018, 16:52
par Laurent
Bon, on s'en est sorti, mais ça ne me paraît pas évident...

L'astuce qu'un collègue a trouvé, c'est de passer en ethernet via un des coupleurs 140 NOE 771 11, qui prend une adresse IP par défaut correspondant aux 4 derniers octets de l'adresse MAC de ladite carte.
Pour résumer :
- on relève l'adresse MAC du module ethernet installé dans le rack, on la convertit en adresse IP (00.00.54.10.11.12 => IP 84.16.17.18),
- on configure la connexion réseau du PC de prog sur une adresse IP adjacente (84.16.17.1, par.ex.), avec un masque de sous-réseau 255.255.255.0 (255.255.0.0 ne fonctionne pas),
- dans Unity, boite de dialogue Connexion, on choisit bien sûr le média TCPIP, adresse : l'adresse IP déterminée avant, le test de connexion permet de valider la com,
- on lance le transfert du programme vers l'automate, cette étape se finit avec une vérification de fin de transfert qui échoue, ce qui s'explique par le fait que dans l'application API, les adresses réseau ne sont pas celles par défaut utilisées pour ce transfert,
- on reconfigure le PC pour qu'il ait une adresse réseau cohérente avec celle du Quantum, telle que définie dans le programme transféré,
- on se retrouve de nouveau en mesure de se connecter dessus, pour travailler normalement.

Je ne sais toujours pas comment me connecter sur le CPU s'il n'y a pas de module ethernet en rack, mais pour le moment, ça ira :)

Re: Quantum avec Unity

Posté : 15 mars 2018, 20:29
par itasoft
slts,
normalement sur un API puceau la première connexion se fait avec un câble USB

Re: Quantum avec Unity

Posté : 15 mars 2018, 20:32
par fish
Salut,
Je pourrais vous mettre la doc en ligne, mais en cherchant un peu, on trouve :
https://damrexelprod.blob.core.windows. ... 73104b0b3f

Re: Quantum avec Unity

Posté : 16 janv. 2024, 16:50
par parfeu63
Bonjour,
je vais certainement déterrer ce sujet et j'en suis désolé, car :
je dispose d'un PC avec port série et unity XL sur lequel je peux configurer des Quantum
en effet et cela tombe bien car je dois intervenir sur un Quantum 140 CPU 434 12A pour vérifier le fonctionnement d'un programme.
mon soucis est le suivant (auparavant je dois vous dire que je ne connais pas Quantum !!!!), je vois trois Subd9 en facade de l'UC, modbus com1, 2 et modbus + !!!
j'ai parcouru le web a la recherche de schéma de câble pouvant me permettre de dialoguer et j'en ai trouvé deux :
1 sur : https://damrexelprod.blob.core.windows. ... 733e35bc54
Image
2 :
Image

j'ai essayé les deux montages sur les trois ports, depuis le drivers manager test Modbus et rien n'y fait !!!! :oops:
j'ai des défauts de requêtes
quelqu'un as t il une idée ??
merci.
ps : je n'ai pas de carte réseau ethernet TCP/IP !!!! donc pas pu essayé la méthode de Laurent :roll:

Re: Quantum avec Unity

Posté : 19 janv. 2024, 09:05
par Laurent
Salut,

si tu ne peux passer que par une liaison série, il te faut un convertisseur RS232-Modbus+, à raccorder sur le troisième port série de l'UC, en partant du haut.
Un intervenant de Schneider Electric est venu récemment, il utilisait un boitier TSXCUSBMBP, qui ressemble à ça :
https://www.google.fr/imgres?imgurl=htt ... egUIARDtAQ
L'automate doit répondre à l'adresse MODBUS+ 1 ou 2, je ne sais plus. Il y a peut-être une adresse MODBUS+ à configurer dans le PC.

Bon courage !

Re: Quantum avec Unity

Posté : 22 janv. 2024, 22:14
par parfeu63
Bonsoir,
j'ai récupérer une carte PCI 416NHM3003A Modbus plus Schneider
je ne sais pas ce que cela va donner car jamais installé et configuré, mais apparemment tout porte a croire que cela va marcher
je ne pense pas que cela va être plug and play comme on dit et surtout comme on rêve
on peut toujours y croire
merci :D